Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?

<< < (4/5) > >>

IM:
Citace: Miroslav Macek  07.07.2009, 15:13

Pokud jistič vyhoví všem elektrickým parametrům obvodu tak mu začněte říkat odpojovač ...

Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.

Ivo Faltus:
TO. Novák

Aby bylo možné jednoznačně odpovědět na váš dotaz, je třeba si uvědomit jaké základní požadavky musí daný přístroj splňovat:

Odpínač na DC straně fotovoltaickéh o napájecího systému, před měničem (na hlavním vedení),  je požadován v odstavci 712.536.2.2.5 Vámi citované normy z důvodu možnosti odpojení měniče od DC strany a tím umožnění jeho údržby (viz článek 712.536.2.1.1).
Přístroje pro odpojování musí splňovat požadavky na bezpečné odpojení, které jsou specifikovány ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.2 Přístroje pro odpojování (předně se jedná o velikost impulsního výdržného napětí, unikajícího proudu, spolehlivou a zřetelnou indikaci polohy kontaktů).

Norma ČSN EN 60947-3 rozeznává tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce kterou zajišťují:
a)   Spínače – zapínání a vypínání proudu
b)   Odpojovače – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
c)   Odpínače – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení

Proto je vyžadován (minimálně) odpojovač. Může být ale také požit odpínač (kategorie užití DC-21 a vyšší).
V případě použití odpojovače je nutné ale nejdříve odpojit měnič na AC straně a až potom na DC straně - odpojení bez zatížení. V případě použití odpojovače lze odpojit DC stranu  při zatížení (bez odpojené AC strany).

Požadavky na bezpečné odpojení splňují nejen odpojovače a odpínače ale také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60947-2, pokud jsou označeny značkou, uvedenou v  ČSN EN 60947-2, odstavec 5.2 Značení, udávající vhodnost pro bezpečné odpojení.
Požadavky na bezpečné odpojení splňují také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60898-2. Jističe odpovídající této normě nemusí být označeny výše uvedenou značkou, protože musí tyto požadavky splňovat vždy.

Vámi uvedený jistič C10/2 DC  lze použít místo požadovaného odpojovače pokud  odpovídá ČSN EN 60898-2 (podle uvedeného značení zřejmě ano),  jeho jmenovité pracovní napětí (pravděpodobně 440 V d.c.) je větší nebo minimálně rovno jmenovitému napětí fotovoltaickéh o nápájecího systému na DC vstupu měniče. Samozřejmě musí být také In jističe větší než In fotovoltaickéh o nápájecího systému na  DC vstupu měniče. Jistič bude plnit pouze funkci odpojování a to s možností odpojování při zatížení.

Miroslav Macek:
Citace: Milan Illek  08.07.2009, 11:43

Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.


Lhát se nemá, proto než začnete říkat manželce kočičko, musíte tomu především sám věřit.

To platí také v případě jističe na DC straně. Je-li správně proudově dimenzován, pak nemá šanci nikdy jako jistič fungovat - můžeme mu tedy směle říkat odpojovač, neboť nic jiného dělat nemůže.

Bibo:
tak teraz som s toho jelen co je odpojovac a co odpinac,myslel som ze to je to iste,cize mam za solarnym panelom poistkovy , ,odpinac alebo odpojovac,,

Bibo:
pozeram na nete predajcov a maju v tom teda bordel odfotenie su tie iste suciastky poistkove a napisane maju odpojovac niektorí a niektorí maju napisane odpinač, ja ked som riesil prerusenie obvodu od baterie s jednym technikom tak mi povedal ze tam mam dat odpojovac,tak som mu ukazal poistkovy odpojovac a on povedal ze to je odpinac  tak toto fakt nechapem