Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
Zdenek Jakubcik 1:
Citace: Petr Hendrich 21.06.2009, 18:59
Ještě se zeptám, jak musí být zemnící pásek hluboko? Je určeno nějaké mininum?
Při základovém zemniči se zalévá přímo do betonu, cca 5cm od dna výkopu.
Petr Hendrich:
Takže to vypadá, že staré základy budu muset obkopat a uložit pásek kolem nich...:(
Pavel Horský:
Vypadá to tak
ALCR:
Citace: Petr Hendrich 21.06.2009, 18:59
Ještě se zeptám, jak musí být zemnící pásek hluboko? Je určeno nějaké mininum?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
542.2.4
Při volbě typu a úložné hloubky zemniče se musí uvažovat s místními podmínkami a předpisy, aby se vysycháním půdy a jejím promrzáním nezvyšovala pravděpodobnos t zvýšení zemního odporu zemniče do té míry, že by to mohlo ohrozit opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
Na netu jsem vyšťáral, že nezámrzná hloubka v ČR je 80-140cm
* u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) 80 cm
* u jílovitohlinit ých půd 100 cm
* u smrštivých jílů 140 cm
V informativní příloze NA.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 se píše hloubka uložení páskového, nebo drátového zemniče 60-80cm, ale tuto hodnotu bych bral spíš jako minimum (pokud tedy nenarazíte na skálu :)).
Co se týče zemniče konkrétně ve vašem případě, částečně využijte budovaného základu a zhotovte základový zemnič (pokud je tedy izolace až nad základem, jinak by jste musel zhotovit páskový obvodový, nebo tyčový zemnič), kuli malé ploše základu by jste se zřejmě nedostal pod 10Ω, proto z obou stran zhotovovaného "L" základu vyveďte cca 5-10m pásku a dejte na oba konce pásku 2 zemnící tyče (první tyč, nebo případně páskový obvodový zemnič by měl být alespoň 1,5m od budovy, nezapomeňte v případě použití FeZn materiálu svorky případně sváry a přechody beton-země, beton-vzduch, země-vzduch opatřit pasivní ochranou tj. např. kvalitním silným nátěrem jako asfalt, gumoasfalt a pod.
Dále správně zhotovit vývody ze zemniče pro svorkovnici hlavního pospojování (nejčastěji umístěnou cca 30cm nad podlahou pod hlavním rozvaděčem), pro svody bleskosvodu pokud bude a nezapomenout taky na přívod k vložkám komínů pokud budou kovové (http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=12790.0).
Provedení pasivní ochrany popisuje: ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 NA7
Pasivní ochranou se musí chránit:
- přívody při přechodu do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)
- přívody od základových zemničů
a) při přechodu z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)
b) při přechodu z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)
- všechny spoje zemničů
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů
- při přemosťování dilatačních spár (ve spáře a min. 20 cm v betonu po stranách)
Petr Hendrich:
(poklona) za praktický návrh...můžete svou představu zamalovat do toho mého půdorysu abych měl jasno jak to přesně myslíte? (poklona)