Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?

<< < (3/4) > >>

Marek blazek:
Citace: Ladislav Koštejn  11.06.2009, 10:36

Zkuste např. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2 doplňující ochranné pospojování, nebo také ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3.5.N1, 543.3.5.N3 a ještě čl. 547 - vodiče pro pospojování.
Osobně mám zkušenost ,  že žlaby MARS pokud jsou dobře spojeny (prošroubovány) mají dostatečnou vodivost, aby vyhovovaly výše zmíněným předpisů.
doporučuji spojit s ochr. obvodem na začátku a konci žlabu případně překlenovat v problematickýc h úsecích.

Michal S:
Takže pokud dávám do kabelového žlabu(mars)strukturovanou kabeláž, tak žádné zemění není potřeba?

Zdeněk Roman:
Z katalogu Kopos

Miroš Jan:
TO : Michal S
Není třeba.

Jaroslav Kořínek:
 ;) Postupovat podle pokynů výrobce (KOPOS Kolín) teda přizemnit!

Navigace