Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?

<< < (4/4)

Pavel Kráľ:
Citace: Štefan Beláň  11.06.2009, 15:35

TO: Miroš  (jednicka)

Tak přesně se to má dělat, jak to děláte Vy.  (poklona)

PS: Připojení nosné konstrukce (žlabu) k ochrannému vodiči je nutné pouze v případech, kdy uložené vedení nn nemá izolaci ve třídě ochrany II.,  a tu májí z 95%-100%% všechna vedení používaná k ukládání na povrch.


Prosím vás pán Beláň, odkiaľ máte informáciu alebo ktorá norma hovorí, že je nutné pospájanie pokiaľ nn vedenie je v triede ochrany II. 

Ďakujem vám za informáciu.

Štefan Beláň:
Citace: Pavel Kráľ  13.06.2009, 10:28

Prosím Vás pán Beláň,  odkiaľ máte informáciu alebo ktorá norma hovorí,  že je nutné pospájanie pokiaľ nn vedenie je v triede ochrany II. 

Ďakujem Vám za informáciu.


No kde jinde než v normách.  :)

1) ČSN EN 61140 ed.2,
2) ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412.2.4
3) ČSN 33 2000-4-47, čl. 471.2.2
...a dále ve všech souvisejících předpisech.

Miroš Jan:
TO: Pavel Král

To ste asi špatně pochopil. Pokud je kabel ve II tř. izolace, a je uložen v MARS žlabu, není nutné MARS žlab připojovat k potenciálu PE, (PEN).
 (norm)

Štefan Beláň:
TO: Miroš

 (poklona) Úplně jsem přehlédl, na co se kolega Král ptal, a že je to obráceně a chybě, než jsem se ve skutečnosti vyjádřil já. :)

David Nejedlý:
Tak nyní řeším obdobnou věc, pod stropem haly ve výšce cca 3m jsou U profily, které nesou žářivkové svítidla.V křížení profilů jsou tyto profily od sebe asi 30cm(nejsou vodivě spojeny). Což je současně přístupné dotyku 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.2.1 a není zbudováno doplňující pospojování. Jak na tento případ se koukáte vy ? Jen doplňím že příčné profily jsou chyceny k traverzám