Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?

(1/4) > >>

Michal S:
Mám situaci, kde je spojeno 25 ks plechových žlabů po dvouch metrech, zajíma mě, po kolika metrech se musí uzemnit a jestli se musí propojovat zemnícím vodičem mezi sebou i kusy žlabu?
Existuje norma ,  která to přesně vysvětluje?




#uft#

Ladislav Koštejn:
Nezlobte se, ale z vaší otázky není jasné o co jde!
To myslíte okapové žlaby, instalační kabelové žlaby, nebo žlaby na krmení dobytka?
Až otázku upřesníte tak vám dojde "spousta" odpovědí!

Michal S:
Myslim kabelové žlaby. Např typu mars

Ladislav Koštejn:
Zkuste např. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2 doplňující ochranné pospojování, nebo také ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3.5.N1, 543.3.5.N3 a ještě čl. 547 - vodiče pro pospojování.
Osobně mám zkušenost ,  že žlaby MARS pokud jsou dobře spojeny (prošroubovány) mají dostatečnou vodivost, aby vyhovovaly výše zmíněným předpisů.
doporučuji spojit s ochr. obvodem na začátku a konci žlabu případně překlenovat v problematickýc h úsecích.

Petr Mužík:
...jen doplním, pokud MARS žlab připojíte na začátku a konci na ochranný vodič, nezapomeňte označit celý MARS žlab i v průběhu značkou ZŽ barvy.