Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
Miroš Jan:
Jistič a spouštěč motorů je dost velkej rozdíl >:(
Petr J.:
To: Miroš Jan
Pan Roman Závodný má v principu pravdu!! Jak už tady vícekrát zaznělo, jističe i pojistky omezují zkratový proud obvodem. Obvod, ve kterém může nastat 100kA zkrat (při 230V) má impedanci smyčky 0,0023ohm, přičtete-li k tomu impedanci jistícího prvku, což je pro 8A jistič LPN 0,0174ohm, už vám klesne možný zkratový proud na 11,7kA a to ještě jistič nic "neudělal", jen je v obvodu vložený jako další impedance. Samozřejmě toto snížení zkratového proudu není konečné, jistič svojí činností "zhášením" průběh zkratu ještě více omezí, má k tomuto účelu např. zhášecí komoru. Takže maximum zkratového proudu který vám takovýmto obvodem projde, bude třeba jen 8kA, ale v katalogu by si výrobce napsal že jistič spolehlivě vypíná 100kA. Jističe 63A omezí 10kA zkrat na cca 6kA, taky přes tento jistič neprochází 10kA. Ale v katalogu je vypínací schopnost 10kA, protože bez jistícího prvku by v tomto obvodu k 10kA zkratu došlo.
Samozřejmě těch 100kA je přehnaných a těžko se s nimi dá argumentovat, na takovéto parametry zkratového obvodu to snad ani nikdo nezkouší. Obecně platí, že čím nižší amperáž jističe, tím více daný přístroj omezuje zkratový proud a tím větší má vypínací schopnost a jističe malých ampéráží, spíše pod 2A, nemají problém s 20kA...30kA.
s pozdravem
petr j.
Pavel Ryšavý:
Miroš:
Závodný zas až tak úplně nekecá, ve starším katalogu OEZ jsou u jističů LSN odstupňované zkratové schopnosti a pro jističe do In<2A je to 20kA (obvyklé je 10kA) Ale těch 100 asi přepískl
IM:
Podle mého názoru je zbytečné řešit vypínání proudu 100 kA v distribuční síti nn, když max. zkratové proudy na hranici HDS se pohybují kolem 6kA.
Pokud se týká omezení zkrat. proudu, má z hlediska dimenzování význam pouze do dosažení vrcholové hodnoty proudu. To dokáží jen některé speciální jističe, u nichž je tato vlastnost výslovně uvedena.
Roman Závodný:
ad1
už jste si položili otázku jak je možné, že ten malý 4A spouštěč motoru vypne zkrat 100 kA? V katalozích výrobců je uvedeno Icu >100kA (!).
Jedná se o zjednodušení, které má být chápáno tak, že díky vnitřní impedanci těchto přístrojů se v obvodu nevyskytne zkratový proud vyšší než je skutečná vypínací schopnost těchto přístrojů.
Proč se uvádí jen u spouštěčů a ne u jističů nevim.
ad2
nezaměňujte vnitřní ipmedanci výše popsanou s omezující schopností jističů, ta spočívá v něčem jiném. (ne v jejich nečinnosti, ale naopak)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana