Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?

<< < (5/6) > >>

Václav 3:
Základem jističe je elektromagneti cká spoušť, v motorovém spouštěči je bimetal ovinutý odporovým drátem - z toho vyplývají velice rozdílné vlastnosti při reakci na zkrat. Proto nelze tyto prvky vzájemně zaměňovat!

Miroslav Zuna:
Mě by zajímala vypínací schopnost běžné přístrojové pojistky za skleněné trubičky. Některé jsou vyplněny pískem ,obvykle ne.

Zkratový proud u trfostanic je tak velký,že běžné měřáky na revize ho nezvládají měřit. Vypočítám ho z Ek transformátoru ,tak pří 5% je ustálený zkratový proud 20x vyšší než je jmenovitý výkon trafa. Nárazová hodnota zkratového proudu je o dost vyšší zejména tam,kde je kompenzace jaloviny a ještě o dost vyšší tam,kde velká FVE s elektronickými střídači. Tam bych nedoporučil jističe bez předřazené pojistky.

Jiří_Hrubý:
Když vás to zajímá, musíte si najít v katalogu konkrétní pojistku.
Může to být od 100A klasika sklo, přes 1kA lepší sklo po AC  100kA u top keramiky s  pískem.

Jan Bocek:
Trošku jste zde zamíchal kartami.....

Vypínací charakteristik y pojistek jsou v datashedech a v katalozích.
Na příklad válcová pojistka 10 x 38 ( používá se pro FV)
je na napětí 1000 V a až do 15 A má vypínací schopnost
33 kA DC.
Zapískované FF  10 x 38 velmi rychlé mají vypínací schopnost 100 kA
Ale obyčejná trubičková pojistka 5x20, na příklad 6F520 má jen 1500 A

Zkratové proudy u transformátorů, jejich výpočty a měření
je ale úplně jiné téma. Obvykle to vyžaduje analýzu obloukových výbojů.
V běžné praxi vystačíme s názvoslovím podle ČSN 60947-2 a se Sichrem.

Velmi dobré je také použití průvodce Schneider, Koordinace jisticích prvků

Jan Bocek:
Citace: Miroslav Zuna  01.05.2018, 11:23


Zkratový proud u trfostanic je tak velký,že běžné měřáky na revize ho nezvládají měřit.


Běžné měřící přístroje, které používají revizní technici, mají rozsah pro měření impedance 0,01 ohmů a zkratový proud do 40 kA.
Zkratový proud u trafa 1600 kVA je obvykle 35 kA na sběrnách.

Měřit hodnoty impedance pod 0,1 ohmů a zkratové proudy nad 10 kA vyžaduje
dobré měřící přístroje a také zkušeností.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana