Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Kamil Táborský 14.05.2009, 21:52
Kabely se do ochranné trubky vkládat nemusí.
HDV se ukládá tak aby bylo možné vyměnit bez zásahů do stavebních konstrukcí viz. ČSN 332130 čl. 4.3.6 HDV má být provedeno tak aby jeho výměna byla možná bez stavebních zásahů např. v trubkách, kanálech, ..... takže alespoň před elektroměrem by se mělo....
IM:
Citace: Kamil Táborský 14.05.2009, 22:30
bbBohužel se mýlíte dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2 musí být minimální průřez vodič PEN v měřené části (tedy za elektroměrem) 10mm. V neměřené části (tedy před elektroměrem), je povoleno použít kabel s průřezem 6mm.
To jste ten článek asi špatně četl. Když si ho přečtete pečlivě, zjistíte, že u TN-C je možnost Cu6 mm2 před i za elektroměrem.
Kamil Táborský:
Už to zde bylo několikrát řešeno,průřez vodiče PEN v měřené části musí být min 10mm2
Lukáš Rotrekl:
Pane Táborský 33 2000-5-54 ed2 jste vytáhl v téhle diskuzi vy, ale zřejmně jste ji špatně četl....
Viz. článek NA19.2
lze použít i za elektroměrem, ale rozdělení se musí provést v nejbližším vhodném místě např v bytové rozvodnici, při splnění požadavků článků 543.4.2-543.4.4.
Sice si v tomto podle mého názoru norma odporuje sama sobě, ale asi to není provní a poslední případ...
František Šohajda:
Jak píší kolegové přede mnou...v NA 19.2 pomlčka a)
průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než
6 mm2CU.......
Je to trochu divně napsáno ale je to tak...!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana