Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
2tone:
Rekonstruji starší rodinný dům a jako první věc je třeba změnit místo pro elektroměrový rozvaděč, které je v současné době uvnitř domu což nevyhovuje.
Nový rozvaděč bude umístěn na stěně domu a bude od domovní přípojkové skříně vzdálen 8m. Hlavní proudový jistič bude mít hodnotu 25A, předpokládaný maximální soudobý příkon v domě bude okolo 12-13 kW a proudový odběr této zátěže cca 17A.
Chci poradit s kabelem od domovní přípojkové skříne k elektroměru a pak od elektroměru k rozvaděči, který bude umístěn již v domě cca. o 5m dále (starý kabel je hliník, 4 vodiče, jejich půměr bohužel neznám, hlavní jistič byl taky 25A)
Mám použít od přípojkové skříně CYKY 5x10mm2 nebo CYKY 4x10mm2, a je možno ho uložit přímo do zdi nebo je potřeba aby byl v ochrané trubici?
A od elektroměru k rozvaděči mohu použít stejný kabel nebo má být už průměr kabelu menší?
#105#
Kamil Táborský:
Jestli-že se podíváte do přípojkové skříně,naleznete tam 3fázové vodiče jištěné pojistkami a jeden vodič který plní funkci pracovního i ochranného vodiče(PEN).
Odtud musíte vést kabel CYKY 4B krát 10 do elektroměrovéh o rozvaděče.
Z elektroměrovéh o rozvaděče do rozvodnice použijte ten samý kabel. Rozdělení PEN vodiče na PE a N se provede až v rozvodnici.
Kabely se do ochranné trubky vkládat nemusí.
Suchanek Jan:
staci vam i kabel cyky 4B * 6 rozdeleni site TN-C (PEN) Na TN-S (PE a N) nesmi byt provedeno v Elektromerovem rozvadeci dle pripojovacich podminek ČEZ (oduvodneni vetsi riziko poruch) kabel v ochrane byt nemusi
Miroš Jan:
TO : Suchanek Jan
Na základě čeho doporučujete kabel 4B x 6mm2 (plc)
Nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU, nebo 16mm2 AL. (norm)
Kamil Táborský:
bbCitace: Suchanek Jan 14.05.2009, 22:12
staci vam i kabel cyky 4B * 6
Bohužel se mýlíte dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2 musí být minimální průřez vodič PEN v měřené části (tedy za elektroměrem) 10mm. V neměřené části (tedy před elektroměrem), je povoleno použít kabel s průřezem 6mm.
Ale ve vašen případě doporučuji použít na obě části kabel s vodiči 10mm