Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
Štefan Beláň:
TO: Hlaváč
Velice se pletete a pravdu má kolega Miroš.
Žádná norma nepřipouští u nový instalací průřez vodiče PEN Cu 6 mm2. Tato výjimka (PEN Cu 6mm2) je pouze pro neměřené a zaplombované části před elektroměrem, a to pouze pro výjimečné a náležitě zdůvodněné případy (drobné odběry - chaty, garáže a pod.).
Nové rozvody již musí mít minimální průřez vodiče PEN Cu 10 mm2, viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Tato otázka zde byla již mnohokrát diskutována. Použijte vyhledávání.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12486.15.html
PS: Za měřením se zásadně a standardně používá rozvod TN-S.
Lukáš Malík:
Nove rozvody opravdu musi mit PEN 10mm2!!
Osobne jsem pri nedavne rekonstrukci jednoho RD pouzil do ER 4Bx10 a z ER do PR CYKY 5Jx10 a zadny problem, rozdeleni se provadelo v PR, takze vodic N zustal nevyuzit, jak uz tu nekdo podotkl a nebyl sebemensi problem Doporucuji udelat to take tak ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana