Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
Martin Kafka:
Kdo dodává 4polový "chráničojistič"?
Zdenek Jakubcik 1:
Nikoliv chráničojistič, ale jistič + chránič. Jedna realizace byla v OCP a druhá na desce Premix, kde chránič byl umístěn, spolu s přijímačem HDO, na druhé desce.
Divné, ale je to tak. Někde mám fotku toho premixu. Najdu a vložím
V obou případech byl zablombován i chránič.
David Hlaváč:
Vážení pánové, pozorně jsem četl Vaše příspěvky k danému tématu. Nechci v žádném případě někoho urazit, ale zdá se mi, že většina z vás, by měla obavy z výměny monočlánku v budíku. Kabel 4Bx6 lze pro přívod použít, samozřejmě pokud je tak uvažováno v projektové dokumentaci (každý revizní technik by to měl potvrdit). K řečem o ČEZu apd. - to, co vede od měření k Vašim vlastním rozvodům je opravdu Vaše a záleží na každém jestli si tam natáhne 4Bx10 nebo 4Bx6 apd. Vše by mělo souhlasit s dokumentací, pokud je třeba. Nicméně kabel 4Bx6 naprosto vyhovuje nárokům RD, protože je to kabel "jak hovado". A k proudovému zatížení - zkuste se zamyslet co vám v domu všechno běhá a pak sem někdo napište spotřebič, který by ten kabel odrovnal. Nechci ze sebe dělat chytrýho, ale fyzika je jenom jedna a unás se to řeší 4Bx6, bez jakýchkoli problémů.
Miroš Jan:
TO: David Hlaváč
To že používáte kabel CYKY 4B x 6mm, je Vaše volba.
Ke kabelovému propojení z pojistkové skříně do elektroměrovéh o rozvaděče se dle mého názoru vždy vyjadřuje distributor el. Energie., bez ohledu na lokalitu. To co požaduje se tak musí udělat.
U kabelových vedení z elektroměrovéh o rozvaděče do domovní rozvodnice, považuji jako nejlepší řešení CYKY 5 x 6mm, případně CYKY 5 x 10mm, a to dle instalovaného příkonu. Například plně elektrifikovan ý RD, topení elektrokotel, vaření sklokeramika, klimatizace apod. je na tu CYKY 4 x 6 slabota. Považuji totiž rozdělení vodiče PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči za to nejlepší řešení.
Pokud používáte z elektroměráku do domovní rozvodnice CYKY 4 x 6mm, hrubě porušujete ČSN.
David Hlaváč:
TO: Miroš Jan
Pokud použiji 4Bx6 na vedení elektroměr - domovní rozvaděč, ČSN neporušuji. Moje znalost norem zřejmě není taková jako Vaše, ale tuto informaci mi potvrdil i zkušební komisař a ispektor OTD. Právě dokončuji novostavbu RD (el.kotel, bojler, skloker. deska, dílna se stroji s el. pohonem) a veškeré zapojení el. instalace konzultuji, pokud mi něco není jasné. Určitě máte pravdu, že se musí dbát na energetickou náročnost domácnosti, ale nikdy nebudete zapínat elektrokoltel a klimatizaci zároveň apd. Trendem posledních let je samozřejmě energetické nároky snižovat a postupně se v každé domácnosti všechny spotřebiče mění za ekonomičtější (úsporná svítidla, bílá technika nízké en. náročnosti, účinější MaR topení, klimatizací, apd.).
V odběrném místě navíc běžně naměříte 240 V proti zemi, což určitě není zanedbatelná hodnota co se týká proudové zátěže.
Na téma "Vedení od elektroměru k dom. rozvaděči - síť TN-C nebo TN-S ?"
Můj názor je, že je to na posouzení provozovatele (investora), samozřejmě po konzultaci a doporučení zkušeného projektanta.
Zatím je to individuální, sám bych někde volil TN-C, v jiném případě TN-S. Vždy s ohledem na délku vedení, okolní stavby napájené ze stejného odběrného místa a vybavení v nich.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana