Kde se rozděluje sít TN-C na TN-C-S?
Štefan Beláň:
Citace: Robert Vozka 12.06.2009, 08:14
Chystám společný hlavní rovaděč ve sklepě (ve kterém bude měření jednotlivých pater apod. a také sem přesunu rozdělení - pomocí pomocných PE a N svorek, protože rozdělení stávající přes svorky na těsném kraji rozvadeče mi nepřijde nejpřehlednějš í (ale zase nezabírá tolik místa, kterého tam teď moc není)
TO: Vozka
Moc jsem z těchto dvou zvýrazněných vyjádření nepochopil, jaký je váš záměr o technickém řečení. :-\
Upozorňuji, že pokud se osazují výstupní svorkovnice za elektroměry v měřené části, je nutní vždy použít izolované (ne svorky PE) 3 řadové svorky pro 1x230V, nebo 5 řadových svorek pro 3x400V. Svory musí být řádně označeny dle příslušnosti k odběrnému místu a nejlépe odděleny zesílenou dělící přepážkou. Je velice vhodné použít i ochranné krytky šroubů řadových svorek. (jednicka)
PS: Nikdy se nesmí za měřením použít společné sběrny PE a N. (!) (no)
Vaclav Konopnik:
PS: Nikdy se nesmí za měřením použít společné sběrny PE a N.
To Beláň.
Toto vaše vyjádření opravdu nechápu o:-).
Můžete mi ho prosím blíže specifikovat ?.
S pozdravem
Vaclav Konopnik-elektrotechnik
Jaroslav Kořínek:
:) Kolik lidí tolik názorů možná i nějaký přibude.
Rozdělení TN- C na TN-S , pokud jede o novou stavbu respektuji projektovou dokumentaci a hlas projektanta. Pokud jde o jiné případy postupuji jednak ve smyslu Připojovacích podmínek energetiky, popřipadě dotazem na energetiku . Pokud jde o vlastní názor - pokud do elměrového rozvaděče vede kabel CYKY (4x 6 , 4 x 10) provedu rozdělení v rozvaděči měření a to tak jak popisuje kolega Beláň dobře odděleně PE a N a nikdy více již nespojovat oba vodiče (PE+N) Ten rozvoďák co montuje "hodiny " ví, že tam patří dráty stejného průřezu a samostatně modrý. (Tím je nechci považovat a nemyslící bytosti, ale tak to mají v popisu práce)
František Šohajda:
Je asi lepší se držet norem , v některých projektech je to hrůza!
Jaroslav Kořínek:
Co projektant: Pokud projekt není ověřen autorizovaným projektantem ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006, č.499/2006 a souvisejícími předpisy. Cituji dle zákona 183/2006Sb., § 159 odst.2 v platném znění :
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace , jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologickéh o zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
Statické, případně jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovateln é.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana