Kde se rozděluje sít TN-C na TN-C-S?
Štefan Beláň:
Citace: Georgis Fasulis 11.05.2009, 20:46
rozděluje společný vodič PEN na PE - kolík a N- střední. No ne? 8) :)
PS: Jinak pane Beláni - EON zakazuje rozdělit bod PEN i u elektroměru!!
TO: Fasulis
No zakazuje? Já o žádném zákazu nevím, jenom o doporučení, rozdělit vodič PEN v podružném rozvaděči.
Pamatuji si, že když ostatní distributoři měli zákaz rozdělené PEN, tak E.ON se o rozdělení nezmiňoval. Dnes ČEZ rozdělení PEN v RE povoluje a E.ON nejasně hovoří o doporučení. (zle)
Připadá mi to, jako když E.ON honí rozjetý vlak. :D
PS: Stálo by už za to, udělat v této věci pořádek a jasná pravidla a vydat všem srozumitelná schémata.
Zrovna nyní řeším problém s výrobce elektroměrovýc h rozvaděčů. Vyrobil rozvaděče, a na výstupu za elektroměry pro byty a pro společnou spotřebou domu zhotovil společné sběrnice PE a N, s jedním společným přívodem PEN. (doh)
IM:
Citace: Patrik Novy 11.05.2009, 20:11
Já předpokládám, že ČSN 33 2130 čl.4.6.15 mluví jasně.
Ano, je to tak. Omlouvám se a odvolávám co jsem nesprávně odsouhlasil :)
Georgis Fasulis:
To Beláň: no právě - píšou ve výjimečných případech...
Zrovna teď dělám malý objektík, kde je Elektroměrový rozvaděč v atice objektu zvenku (malá čerpací stanice), patří to E.Onu ta přípojka, nikdo to zatím neprojednal (projekt přípojky je jen po elekroměrový rozvaděč a vlastně nic neřeší ani nic nikdo neprojednal!) - já mám vždy takové lahůdky, a tak vysvětluji gen. stavebnímu projektantovi, že někdo to musí projednat atd. nicméně projekt el. instalace musím odevzdat a součástí musí být i ten elektroměrový rozvaděč (neprojednaný). A protože to není projednáno, tak si nedovolím navrhnout něco, co E.On nedoporučuje - nebudu si tvořit sám problémy.
Aleš Dobrovolný:
Citace: Patrik Novy 11.05.2009, 20:11
Ok pánové....čím můžete podložit své tvrzení??
Já předpokládám, že ČSN 33 2130 čl.4.6.15 mluví jasně.
Omlouvám se za blbé připomínky, ČSN 33 2130 ZMĚNA 2 jsem jaksik zasklil, díky za rozšíření obzorů o:-)
Robert Vozka:
Takže shrnutí tohoto několikrát probíraného tématu je následující:
Nejvhodnější je rozdělení PEN provést již v ER (v neblombovací části), pokud jsou ale z hlediska distributora problémy, provádí se v nejbližším následujícím rozvaděči.
(Mám 10 let starou instalaci, v přízemí rozvaděč pro sklep a přízemí (včetně rozdělení PEN), do podružných rozvaděčů v dalších patřech pak vedou 5x6 již rozdělené. Chystám společný hlavní rovaděč ve sklepě (ve kterém bude měření jednotlivých pater apod. a také sem přesunu rozdělení - pomocí pomocných PE a N svorek, protože rozdělení stávající přes svorky na těsném kraji rozvadeče mi nepřijde nejpřehlednějš í (ale zase nezabírá tolik místa, kterého tam teď moc není)