Kde se rozděluje sít TN-C na TN-C-S?
tilde:
(poklona) za prispevok. :)
A ešte jedna otázočka:
Prečo nedoporučujete rozdelenie v rozvadzači? Z akých dôvodov?
Kamil Novák:
Citace: tilde 16.07.2009, 22:58
(poklona) za prispevok. :)
A ešte jedna otázočka:
Prečo nedoporučujete rozdelenie v rozvadzači? Z akých dôvodov?
O ten bytový rozvaděč nejde, rozdělení by šlo v podstatě udělat i kdekoli na trase jeho přívodu, ale to je nepraktické.
U rozdělení TN-C/TN-S jde o zásadu : Čím dříve (blíže ke zdroji), tím lépe.
Jelikož se ale distributoři urputně brání síti TN-S v neměřených částech a jestliže se neprovede v RE za měřením, pak jako další místo zpravidla přichází v úvahu logicky (ve vašem případě) bytový rozvaděč. ;)
tilde:
Citace
Uložte do z RE do bytové rozvodnice RB kabel CYKY 5x10 mm2 + CYKY 5x1,5 mm2, jako rezervu pro ovládání.
Čo si myslíte s týmto ovládaním? Myslíte na ovládanie stykačov z elektromerovej rozvádzači, keď kúrenie je elektrický?
Valter Mayer:
Citace: tilde 18.07.2009, 10:09
Čo si myslíte s týmto ovládaním? Myslíte na ovládanie stykačov z elektromerovej rozvádzači, keď kúrenie je elektrický?
Áno. Myslia sa tým vodiče na prenos signálov HDO pre blokovanie spotrebičov v dobe vysokého tarifu VT.
Niektoré rozvodné závody osadzujú viackódový prijímač HDO a môžu tak nezávisle od seba blokovať: kúrenie, bojlery, ..., a prepínať počítanie NT/VT na hodinách (a to aj nezvisle na blokovaní spotrebičov).
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana