Kde se rozděluje sít TN-C na TN-C-S?

<< < (7/7)

tilde:
 (poklona)  za prispevok. :)

A ešte jedna otázočka:
Prečo nedoporučujete rozdelenie v rozvadzači? Z akých dôvodov?

Kamil Novák:
Citace: tilde  16.07.2009, 22:58

(poklona)  za prispevok. :)

A ešte jedna otázočka:
Prečo nedoporučujete rozdelenie v rozvadzači? Z akých dôvodov?


O ten bytový rozvaděč nejde, rozdělení by šlo v podstatě udělat i kdekoli na trase jeho přívodu, ale to je nepraktické.
U rozdělení TN-C/TN-S jde o zásadu : Čím dříve (blíže ke zdroji),  tím lépe.
Jelikož se ale distributoři urputně brání síti TN-S v neměřených částech a jestliže se neprovede v RE za měřením,  pak jako další místo zpravidla přichází v úvahu logicky (ve vašem případě) bytový rozvaděč.  ;)

tilde:
Citace

Uložte do z RE do bytové rozvodnice RB kabel CYKY 5x10 mm2 + CYKY 5x1,5 mm2, jako rezervu pro ovládání.

Čo si myslíte s týmto ovládaním? Myslíte na ovládanie stykačov z elektromerovej rozvádzači, keď kúrenie je elektrický? 

Valter Mayer:
Citace: tilde  18.07.2009, 10:09

Čo si myslíte s týmto ovládaním? Myslíte na ovládanie stykačov z elektromerovej rozvádzači, keď kúrenie je elektrický?  

Áno. Myslia sa tým vodiče na prenos signálov HDO pre blokovanie spotrebičov v dobe vysokého tarifu VT.
Niektoré rozvodné závody osadzujú viackódový prijímač HDO a môžu tak nezávisle od seba blokovať: kúrenie, bojlery, ...,  a prepínať počítanie NT/VT na hodinách (a to aj nezvisle na blokovaní spotrebičov).

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana