Pokud mám řešit ochranu sekundárního obvodu PTN proti zkratu, pak mě vůbec netrápí jaké je napětí na jeho primáru.
Prepáčte pán kolega, ale táto diskusia nevedie nikam.
Dobre viete, že PTN sú špeciálne transformátory s veľmi vysokými prevodmi, nízkou zaťažiteľnosťo
u na sekundárnej strane a vysokou presnosťou. (Pri 110kV sa jedná o prevod 1100). Čiže vziať do úvahy náhradnú schému transformátora v porovnaní s nastaveniami ochrán pôsobiacich na VVN strane by k vypnutiu musel na sekundárnej strane tiecť prúd nepredstaviteľ
ných hodnôt. Čo samozrejme nie je možné ak vezmeme do úvahy impedamciu sekundárneho vynutia a skôr zničíte sekundárnu stranu PTN ako by ste inicioval vypnutie na primárnej strane.
Pri vn aplikáciach je možné použiť PTN so zabudovanou poistkou cca 300mA, 600mA, kde je už možné diskutovať o tom či skrat na sekundárnej strane vyvolá vypnutie na strane primárnej. Záleží od použitých PTN a ich parametrov.
Preto som uvádzal použiteľnosť spomínaný ch článkov.