Dobrá, zeptám se vás tedy jinak:
Jaké označení kabelu napíšete do PD např. pro vedení na větším schodišti či delších chodbách ke spínačům, ovládajícím impulsní relé v rozvodnici? (2A, 3D) Jaký kabel navrhnete pro rozvod autonomních nouzových svítidel s "trvalým" svícením? (4C) Jaký kabel povede k lustru se dvěma okruhy žárovek? (4C) Jaký k motoru žaluzií? (4C) Jakým kabelem bude připojeno pohybové čidlo s relátkem, které potřebuje pro svoji funkci vodič N a bude ne úplně typicky napojeno samostatným vedením z instalační krabice či přímo rozvaděče? (3D) Co třeba ovládací skříňka tř. II, vyžadující 4x ovládací žílu + jednu N? (5D)
Co tam asi přijde za kabely v rámci nejmenšího pracovního úsilí při shánění?...
Co jako revizák pak provedete např. s tou ovládací skříňkou, ve které je však dle běžného montérova úsudku kabel 5C, jakožto "normální" 5x1,5ka. V PD je 5x1,5, tak co, úkol byl splněn.
Zdraví Žlutá zimnice.