Je možné použít společnou "N" svorku v rozvaděči pro dva různé přívody?
Milan Karvánek:
Jako první to jasně uvedl p.Hasala a p.Beláň, takhle to prostě je. Reaguji jen proto abych připoměl starou pravdu, že na každé nově budované zařízení nusí být vypracovaná technická dokumentace. Ještě jsem se nesetkal s tím aby podobný bastl navrhnul soudný projektant. Vždy se jedná o "nekompromisní" požadavek zcela neznalého investora a snahu montéra vyhovět za každou cenu (i když mnohdy chybí dostatečné znalosti souvislostí).
A jedovatá otázka závěrem jak toto řešení reflektuje orávněný výrobce rozvaděče ve své výrobní dokumentaci, jistě vydal prohlášení o shodě a svůj výtvor označil výrobním štítkem,že. O výchozí revizi nemluvě.
Jan Hradil:
(poklona) za odpovědi. Není to výzkum NASA. Tak je to provedené!
TO: Pane Beláni Vaše odpověď "Toto Vaše řešení je přímo nepřípustné. Vy jste si udělal ze dvou rozvaděčů jeden a to je ta zásadní chyba" můžete mi pomoci, kde je to jasně a jednoznačně napsané popsané (norma, vyhláška, zákon) Vaše tvrzení? (poklona) a pěkný den Hradil.
Georgis Fasulis:
Pane Hradile, po přečtení diskuse se přidávám na stranu kolegů Beláně, Hasaly příp. dalších. Nebudu tedy odpovídat již zodpovězené, ale chtěl bych vám říct toto: Rozhodně jste nenapsal dotaz jednoznačně, jak dotčeně uvádíte. Dotaz je možno chápat mnoha způsoby.
Například:
1) 2 rozvodné systémy v jedné skříni napájené každý zvlášť (o to asi šlo a odpověďěli již kolegové).
2) 2 přívody pro JEDEN rozvodný systém, přičemž se provozuje vždy jen jeden (systém záložního přívodu).
3) 2 přívody provozovány paralelně pro jejichž provoz zase platí jiné zásady.
Vidíte a Vy se zlobíte, že jste dotaz napsal jednoznačně. :-)
Jan Hradil:
TO: Petře Moravče. Jak jste uvedl "Tak a pan Beláň to napsal přesně tak jak to je. A dál není co řešit."
Prosím vás také o odbornou pomoc v této věci. Kde najdu podporu ve Vašem tvrzení? (poklona) za odpověď Hradil.
Jan Hradil:
TO: Georgisi Fasulisi.
První a hlavní rozvaděč RH má svůj jen jeden přívod TN-S. RH je instalován pro mnoho dalších jiných podružných rozvaděčů. A z tohoto RH jsou přivedeny také jednofázové přívody v soustavě TN-S s různými průřezy (podle toho jsou v RH ojištěny) do jednoho podružného rozvaděče třeba ho nazvu R1. V tomto R1 oba přívody končí jak už jsem popsal. Není v tom žádný jiný úmysl než, že obvody z R1 jsou rozděleny na dvě větve aby se při náhodné poruše nabo přetížení nemohly ovlivnit. Nic víc.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana