Je možné použít společnou "N" svorku v rozvaděči pro dva různé přívody?
Jan Hradil:
Rád bych se zeptal RT jestli je možné použít společnou "N" svorku v rozvaděči pro dva různé přívody? Rozvaděč R je napájen 2x kabely CYKY-J 3x4 a CYKY-J 3x6 z jednoho místa (rozvaděče) každý přívod jištěn zvlášť. V napájeném rozvaděči R jsou použity svorky "PE" a "N" společně pro oba přívody. Přívodní fáze jsou ukončeny na svorkách dvou hlavních vypínačů A40/1, které dále napájí jednotlivé jističe. Vše je v rozvaděči R v jedné řadě. Je to dobře?
Jiří Sedlmajer:
Nevím, jaký je důvod pro dva přívody vč. hl. vypinačů, do rozvaděče. Můžete to upřenit? Např. dvojí měření nebo hlavní a záložní zdroj, dvě různé soustavy a pod.
Jan Hradil:
Popisovaný rozvaděč R napájí jedno pracoviště, které má zásuvky pro různé zařízení. Požadavkem zákazníka bylo, aby byly odděleny pro spolehlivou funkci. Pro dotaz není třeba důvodu. Dotaz je zcela jasný. Pokud budu mít dva přívody (v tomto případě jsou natažené z jednoho rozvaděče a také zvlášť v tomto rozvaděči odjištěné) je možné v připojeném rozvaděči R použít společné svorky pro oba přívody tj. svorku "PE" a "N". Oba přívody a celá elektroinstala ce je v TN-S!
Petr Moravec:
To Hradil
Také nerozumím vaší otázce.
rozvaděč "R" má přívod a vývody, nezaměnil jste tyto pojmy?
váš druhý příspěvek tomu napovídá.
Milan Selezan:
Z otázky a predchadzajúce j odpovede nie je jednoznačné, preto dopĺňam: Ale nie pod jeden spoločný šrúb-svorku! Musí byť to svorkovnica (mostík, svorky s premostením a pod.) a mať svoju svorku.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana