Milan Selezan:
To Hradil:  až tak velmi jasne to velmi nepopísal. Pôvodne som to pochopil že sa jedná v podružnom rozvádzači o jednu fázovú prípojnicu, napojenú cez dva prívody ako záskok, ale len ručne spínaný. No teraz ten rozvádzač rozvádzač vyzerá na nejakú zmotlaninu dvoch rozvodníc v jednej skrinke a ešte špatne spojených. Už ako vyššie spomínal p. Krikl, tie 2 systémy sa musia niečim oddeliť, aby bolo jasné čo k čomu prinaleží, spoločné je len PE. Ale aj tak to celé vyzerá na fušerinu.

Štefan Beláň:
TO: Hradil
Toto Vaše řešení je přímo nepřípustné. Vy jste si udělal ze dvou rozvaděčů jeden a to je ta zásadní chyba.
 
V principu se jedná o dva rozvaděče se samostatnými přívody a v tomto případě se nesmí vodiče N spojovat. Pokud to máte v jedné skříni, musíte vše oddělit nejen prostorově a elektricky, ale i fakticky přepážkou. V tomto případě se jedná o dvě rozvodnice v jednom rozvaděči.
 
 

Petr Moravec:
Tak a pan Beláň to napsal přesně tak jak to je.
A dál není co řešit.
.

Jura Krikl:
Chyba je v tom, že si člověk nepřipostí takové hrůzy, jako dva různě napájené rozvaděče v jednom splečném obalu. Stále hledá jak to pisatel myslel a pak z toho vypadne takový běs. omlouvám se za nepochopení s první vody, ale todle jsem nepředpokládal .

Jaroslav Hasala:
Znovu opakuji to, co už jsem jednou napsal, podle mého soudu by bylo možné toto provozovat, za předpokladu prostorového oddělení a rozdělení N sběrnic. Sběrnice PE může být společná.
Samozřejmě, nejlepší by asi bylo udělat dva samostatné rozvaděče.
Více přívodů v jednom rozvaděči není sice úplně standartní, ale úplně vyloučit to nelze.