Kdy je nutno aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče?
Kamil Novák:
Citace: Štefan Beláň 08.01.2009, 08:08
TO: Novák
Vaše odpověď je tak trochu "mimo mísu". ::)
Promiňte, ale nechápu jak jste na to přišel. :-\
Jestliže otázka zní :
Kdy je nutno aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče?,
tak je odpověď :
v případě, že je použito zpožděného chrániče dle uvedené ČSN zcela na místě a nikoli mimo mísu. ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Kamil Novák 08.01.2009, 12:46
Promiňte, ale nechápu jak jste na to přišel. :-\
Taky se mi zdálo, že odpovídáte na úplně jiný dotaz. Viz vaše reakce v 07:34.
Jaroslav Ratiborský:
Obsahem otázky však byl tento text :Nevíte kdy je nutno počítat s ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.4.4 Poznámka N tzn. kdy je nutno aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče ?
To jen pro pořádek.
Je pravda,že v textu měla být pouze Poznámka a ne Poznámka N.
Rozmahel Vladimír:
Je nutno rozlišit měření impedance smyčky za chráničem - to byl smysl původního dotazu a zkoušení funkce chráničů.
Informace uvedené kolegou Faltusem jsou jistě správně, protože Sichru věřím bez výhrad. o:-)
Je ale otázka jaký má smysl měřit smyčku za chráničem.
Štefan Beláň:
Citace: Kamil Novák 08.01.2009, 12:46
Promiňte, ale nechápu jak jste na to přišel. :-\
Jestliže otázka zní :
Kdy je nutno aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče?,
tak je odpověď :
v případě, že je použito zpožděného chrániče dle uvedené ČSN zcela na místě a nikoli mimo mísu. ;)
TO: Novák
Zbytečně se rozčilujete. :)
Stále jste nepochopil otázku, mou odpověď a poznámku v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.4.4.
Nemáte pravdu, že se koeficient aplikuje pouze pro zpožděné chrániče. (no)
Je to naprosto jednoduché.
K ověření funkce ochrany, v tomto případě chrániče (jakéhokoliv, ne jenom zpožděného), potřebuji zjistit impedanci (odpor) ochranného vodiče PE. K měření stačí použít měřící přístroj s měřícím proudem cca 20-30% jmenovité hodnoty ochranného přístroje, v tomto případě reziduální proud chrániče. No a právě proto je nutné, pro posouzení naměřené hodnoty odporu PE, použít do vzorce uvedeného v čl. 411.4.4, koeficient 5xIn (nestačí 1,5 In), aby se eliminovaly nepřesnosti měření.
Rád si s Vámi vysvětlím nejasnosti ohledně měření v klidném rozhovoru a ne v takto bojovém duchu. :-\