Kdy je nutno aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče?

<< < (3/4) > >>

Kamil Novák:
Citace: Štefan Beláň  08.01.2009, 08:08

TO: Novák

Vaše odpověď je tak trochu "mimo mísu".  ::)


Promiňte, ale nechápu jak jste na to přišel.  :-\

Jestliže otázka zní :
Kdy je nutno  aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče?,
tak je odpověď :
v případě, že je použito zpožděného chrániče dle uvedené ČSN zcela na místě a nikoli mimo mísu.  ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Kamil Novák  08.01.2009, 12:46

Promiňte, ale nechápu jak jste na to přišel.  :-\

Taky se mi zdálo, že odpovídáte na úplně jiný dotaz. Viz vaše reakce v 07:34.

Jaroslav Ratiborský:
Obsahem otázky však byl tento text :Nevíte kdy je nutno počítat s  ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.4.4 Poznámka N  tzn. kdy je nutno  aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče ?

To jen pro pořádek.

Je pravda,že v textu měla být pouze Poznámka  a ne Poznámka N.

Rozmahel Vladimír:
Je nutno rozlišit měření impedance smyčky za chráničem - to byl smysl původního dotazu a zkoušení funkce chráničů.
Informace uvedené kolegou Faltusem jsou jistě správně, protože Sichru věřím bez výhrad.  o:-)
Je ale otázka jaký má smysl měřit smyčku za chráničem.

Štefan Beláň:
Citace: Kamil Novák  08.01.2009, 12:46

Promiňte, ale nechápu jak jste na to přišel.  :-\

Jestliže otázka zní :
Kdy je nutno  aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče?,
tak je odpověď :
v případě,  že je použito zpožděného chrániče dle uvedené ČSN zcela na místě a nikoli mimo mísu.  ;)


TO: Novák
Zbytečně se rozčilujete.  :)
Stále jste nepochopil otázku, mou odpověď a poznámku v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.4.4.
Nemáte pravdu, že se koeficient aplikuje pouze pro zpožděné chrániče.  (no)

Je to naprosto jednoduché.

K ověření funkce ochrany, v tomto případě chrániče (jakéhokoliv, ne jenom zpožděného),  potřebuji zjistit impedanci (odpor) ochranného vodiče PE. K měření stačí použít měřící přístroj s měřícím proudem cca 20-30% jmenovité hodnoty ochranného přístroje, v tomto případě reziduální  proud chrániče. No a právě proto je nutné,  pro posouzení naměřené hodnoty odporu PE, použít do vzorce uvedeného v čl. 411.4.4, koeficient 5xIn (nestačí 1,5 In),  aby se eliminovaly nepřesnosti měření.

Rád si s Vámi vysvětlím nejasnosti ohledně měření v klidném rozhovoru a ne v takto bojovém duchu. :-\