Kdy je nutno aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče?
Jaroslav Ratiborský:
Nevíte kdy je nutno počítat s ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.4.4 Poznámka N tzn. kdy je nutno aplikovat 5ti násobek I vybavovacího proudu proudového chrániče ?
Štefan Beláň:
TO: Ratiborký
Aplikace 5ti násobku In chrániče se používá při vyhodnocení naměřené impedance (odboru) smyčky (nebo uzemnění) za chráničem. Pro vyhodnocení ochrany automatickým odpojením se pro nadproudové ochranné přístroje (jistič, pojistky) používá koeficient 1,5 In, ale pro chrániče se má použít minimálně 5xIn.
Pokud používáte moderní měřící přístroje, které vyhodnocují dotykové napětí, vybavovací čas a vybavovací proud chrániče, tak není nutné ze tímto koeficientem (5xIn) zabývat. :)
Kamil Novák:
Použitím 5xIdn se ověřuje, zda-li RCD s charakteristik ou G (nebo jiné se zpožděnou charakteristik ou) vypínají v časovém rozmezí 10 - 40 ms.
Viz ČSN 33 2000-6 čl.NA.2 příl. NA. (norm)
Kamil Novák:
Citace: Milan Mlejnek 08.01.2009, 07:17
TO: Novák
max.doba pro odpojení v síti TN /pro koncové obvody nepřesahující 32A/ je 0,4s t.j. 400ms
Jeden o koze a druzí o voze :-[
Štefan Beláň:
TO: Novák
Vaše odpověď je tak trochu "mimo mísu". ::)
Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.4.4, hovoří o použití násobku (koeficientu) 5xIn do vzorce na posouzení hodnoty naměřené impedance.
Norma ČSN 33 2000-6, příloha NA čl. NA2, hovoří o použití velikosti měřícího (zkušebního) proudu. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana