Autor Téma: Jaký průřez vodičů volit pro zásuvkové okruhy?  (Přečteno 4845 krát)
Host_elnet
« kdy: 06.12.2008, 09:30 »

V normě ČSN 332130 jsem se dočetl,
že při instalaci v omítce,
příMr.  v kabelech je možno použít i pro zásuvkové obvody (16A) CYKY(LO) 3Cx1,5mm.

Já měl pořád nějak zafixované,
že "světelné" - 1.5mm a "zásuvkové" 2,5mm.

V normě se píše,
že 2,5mm se dává do lišt a trubek a v omítce teprve až od 10kW.

Takže kde je teda pravda?
PS: ptám se proto,že s 1,5-kou se přece jen líp dělá  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 06.12.2008, 10:04 »

Pokud máte na mysli tab.6, tak ta 1,5 Cu do 10 kW je zmíněna jen u 3f sporáku.
Vy mluvíte o 1f zásuvkovém obvodu. Zda pro tyto obvody 1,5 či 2,5 mm2 se probíralo v jiných diskusích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.12.2008, 10:10 »

 Hněv Smích Škleb Zlej  po čertech komlipkovaná otázka. Každé elektrické zařízení musí mít projekt! V projektu je už jen a pouze na projektantovi jak se s tím vypořádá. Z praxe - do cca 30 metrů délky se zatížením 10A kabel CYKY 1,5 mm ,  nemám důvot mít jiný názor a pokládky vyhoví jak do omítky tak lišt.
Tam kde potřebuji P=3650VA kabelem  3 x 2,5 mm CYKY  do vzdáleností cca 60-80metrů s přístupem lajcké veřejnosti  v obvodu zapojen chránič 0,03A.
ČSN 332130 - vnitřní rozvod, při podrobnějším studiu a dohledáním dalších odkazů vám bude vše jasné, toliko jen velice stručně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2008, 11:34 »

Jaký průřez vodičů





Toto není otázka ale věta oznamovací.
Opakované téma. Uzamykám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.