Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
Tomáš Vácha:
Citace: Tomáš Vácha 11.01.2021, 13:01
Citace: Jirka Š. Svejkovský 11.01.2021, 12:43
Bod rozdělení PEN na PE a N je potřeba provést pořádně a nejlépe spojit s uzemněním. Je to citlivé místo instalace.
A v případě, že takové uzemnění není přítomno?
Tedy drtivá většina chatových osad ve středočeském kraji.
4x10mm AYKY, kabel 30m přes zahradu, ze země před chatou vede trubkou do sklepa. Ve sklepě ze zdi 4 dráty. Přístrojová deska gumonová. 3 Fáze na hlavní vypínač a odtud na 1F jističe a 3F jistič a N na nulovací můstek. Ostatně kniha "Elektrické instalace v dřevěných budovách a rekreačních chatách" o F. Soukupa je toho plná.
Pokud by tady mělo dojít k rozdělení PEN na PE a N tak mi to logicky chybí ten bod (uzemnění), kam se připojí PE. Protože jinak by to bylo skutečně jen PEN na PE a N svorky ale zpět by logicky prošlo znovu přes ty dvě svorky PE a N a přes PEN a zahradu dál...
Už to asi chápu (doufám). Ono pokud se TN-C předělává na TN-S je nezbytné zemnící prvky přidat (např. tyče) a poté PE spojit se zemnící tyčí. Jinak by vlastně došlo jen k rozdělení PEN na PE a N ale pořád by to byl PEN jen "na dvou svorkách".
Jaroslav Jonáš:
Obrázek vše napověděl. ČOIku není třeba kontaktovat. Pane Vácho, celý problém je ve vás. Vy nejste elektrikář, tak se do toho slušně řečeno nehrabte. Lampička jako taková je v pořádku, mám doma takovou. Je ve tř.I a Vy na ni roubujete šňůrový přívod pro tř.II. Pokud byste byl elektrikář, věděl byste, o čem tady píšu. Ne každá šňůra v obchodě v regálu se hodí ke každé lampičce. Univerzální návod pro kutily: NEHRABTE SE DO ELEKTRIKY!
Tomáš Vácha:
Citace: Jaroslav Jonáš 11.01.2021, 14:59
Pane Vácho, celý problém je ve vás. Je ve tř.I a Vy na ni roubujete šňůrový přívod pro tř.II.
Pane Jonáši, jen tu Vaši odpověď přepíšu na realitu:
Pane Vácho, celý problém je ve vás. Souhlasím.
Když jste byl nakupovat v OBI (tahle je odtamtud), tak vám elektro-specialita v obchodě k této lampičce I. třídy dal kabel, II. třídy s návodem, jak se to má připojit.
Vy jste to v dobré víře jako laik doma manželce připojil (protože žádný elektrikář k vám kvůli připojení lampičky nepojede a nepojede k vám ani kvůli rekonstrukci starého rozvodu - kontaktoval jsem jich vloni mimochodem už 11 (slovy jedenáct) 7 mě odmítlo hned (že starou elektriku předělávat nehodlají, když se ve středočeském kraji všude staví novostavby, že sorry jako, 3 že cca za rok a půl že by se snad stavili a jeden, ať mu sepíšu co chci rekonstruovat a že se staví...zatím uběhlo 7 měsíců), připojil jste to špatně (dle návodu elektro-specialisty z hobby márkétu) a elektrikář, co vám připojoval čerpadlo, to udělal alespoň bezpečněji, na Váše staré rozvody.
Tak se pane Vácho nehrabte do elektriky když jste to nevystudoval a doma si žádnou lampičkou nesviťte nebo počkejte 2-3 roky, než se k vám někdo uráčí. Elektrikáři mají na starost výhradně novostavby, z těch mají peníze, a řemeslo a pomoc s drobnostmi lidem je nezajímají. Tak se s tím smiřte nebo si silnoproud dostudujte a pak si to připojte sám.
(poklona) za radu, se vším souhlasím a budu na sobě pracovat.
Elektro-spotřebiče odpoledne vyvezu na sběrný dvůr a vylezu si na strom. Svítit mi bude kočka očima (pokud se jí od něčeho odrazí).
Tomáš Vácha:
Pane Jonáši, posílám ještě jeden obrázek. Mohl byste mi prosím jako elektrikář vysvětlit, proč u tohoto svítidla, opět 2zástrčka, ovšem odborně zapojeného u výrobce a prodávaného jako set v krabičce světlo + přívodní kabel k zastrčení, svítí fáze na kostře?
Jiří Schwarz:
Typický spotřebič třídy II, kde se do kovové části, která by měla být oddělena od živých částí dvojitou izolací, něco indukuje.
Je třeba seriozně změřit dotykový proud, podle ČSN 33 1600, ed.2 může být max. 0,5mA, podle výrobkových norem se u nového výrobku zpravidla počítá s nižší hodnotou (0,25mA)
Pokud to splňuje, je to OK
Pokud je tam dotykový proud vyšší, bylo by třeba seriozně zjistit proč.
A jestli se chcete pasovat na "odborníka elektro", tak nezapomeňte na §5 Občanského zákoníku a vše nebezpečné, o kterém tak hezky píšete, hlašte, abyste nakonec nebyl obviněn, že jste "věděl a nekonal"