Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?

<< < (7/13) > >>

Jakub Jahoda:
Pardon, přepsala mi to chytrá T9,melo tam být "do instalace ještě s tn-c připojit, nebo je to jedno"...atd

Otakar Dosbaba:
Jsou na to dva úhly pohledu: Sběrnice PEN, PE a N je přehlednější, čistší a solidnější provedení. Ale zase PEN a PE na společné šíně je elektricky spolehlivější řešení (pro PE odpadnou dva spoje),  které navíc zabere méně místa. Označení PEN modrou návlečkou a popisy všech vodičů jsou pochopitelně samozřejmostí.

Peter Lovacký:
Citace: Jakub Jahoda  10.01.2021, 20:51

Nedávno jsem měl rozhovor s kolegou elektrikářem a nemohli jsme se shodnout na správnosti zapojení domovní instalace s částečně novými a částečně starými rozvody.
Kolega elektrikář měl ten názor, že další lišta není zapotřebí a PEN vodiče do staré instalace se mohou připojit na společnou lištu s přívodní PEN, územněním ale také s novými PE vodiči nových rozvodů. Můžete mi prosím říct, jestli je kolegovo zapojení z hlediska bezpečnosti také správně? Díky

Ste s kolegom dosť detailisti (čo nie je zlé),  a kebyže sa pridám jak tretí detailista, tak by som povedal že pravdu nemá ani jeden...

Keď je naozaj tak jak píšete, že:
Citace: Jakub Jahoda  10.01.2021, 20:51

Rozvaděč z výroby osazen dvěma listamy PE a N.

tak potom píšete o rozvádzači výrobcom určeným pre prívod TN-S..keďže výrobca do neho nijakú lištu PEN nenamontoval.. .

Hej, viem čo je bežná prax, a i jak sa v taký čas PEN zvykne rozdeľovať.... no keď už som ten detailista, tak by potom po úprave takého rozvádzača od pôvodného výrobcu kde si len tak pridáte ďalší prvok (hej, asi sa fyzicky dá),  trebalo na seba aj prevziať všetku jeho zodpovednosť.. .
Myslím si totiž, že výrobca má dakde vo firme u seba od takého prázdneho rozvádzača bez ističov aj protokol o typovej skúške výrobku zo skúšobne bez lišty PEN (vám ho nedá, ale si ho na ďalšiu lištu v ňom môžete dať spraviť)...a že aj vyhlásenie o zhode vydal len na lišty PE a N.. atď..

TechnickapodporaHager:
Dle dotazu se jedná o rozvaděče pro laickou obsluhu DBO, který si může za pomoci návodu výrobce, vyrobit téměř každý elektrikář.
Za výrobce mohu říci, že neomezujeme výrobce tím, jestli bude přívod TN-C, nebo TN-S, tedy s vodiči PEN, nebo PE a N. Naopak i pro tyto varianty nabízíme mnoho doplňků, pro co nesnadnější a hlavně bezpečné řešení.
Mezi nejprodávanejš í pak patří rozvodnice Volta, v bezšroubovém prvedení.

Více informací
https://www.hager.cz/ke-stazeni/dokumentace/prohlaseni-a-certifikaty/typove-zkousene-rozvodnice-hager/98795.htm

Nebo se podívejte na některý z našich webinářů.

Tomáš Vácha:
Pánové, jak se prosím zvýší bezpečnost rozdělením PEN na N a PE.

Pokud do starého domu jde 4x10mm  AYKY (3x fáze, 1x N) a v bytové rozvodniti se PEN přivede nově na svorku PE z té potom na N a už si každý kabel jede svou cestou, tak se přeci cestou zpět zase vše potká na obou svorkách PE i N a odteče zase pryč přes ten N (kabelem 4x10mm přes celou zahradu až do sloupku s elektroměrem, kde je předpokládám to uzemnění)?

Čím PE potom chrání navíc?
Jediné co mě napadá, že když se upálí N, tak pořád zůstává PE (kolík v zásuvce) přes který napětí poté odteče pryč.

Když se připojí taková kovová IKEA lampička, která má (2zástrčku) zástrčku bez ochranného kolíku, byť uvnitř je F, N i PE (na kostře) tak to potom funkcni nesplní. N se upálí a na kostřava bude napětí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana