Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Otakar Dosbaba 15.11.2008, 23:03
Pokud budou koncové obvody L+PEN připojeny přímo do rozvaděče s přívodem TN-S, pak je tu možnost prozatímního připojení PEN vodičů na sběrnici N.
Ne tato možnost tu není. Vodič N je pracovní vodič soustavy TN-S. Neplní a ani nemůže plnit ochrannou funkci.
Citace: Otakar Dosbaba 15.11.2008, 23:03
nelze přívodní vodič N v kabelu CYKY 5Cx6 z elměrového rozvaděče ničím vypnout
Nikdy jsem neměl problém. Jednoduše zajít za technikem distributora (ne paní u okýnka, ta neví většinou nic) a přepojení domluvit. A máte po problému a nemusíte vyvádět takové zběsilosti, jako z N vyrábět PEN zelenožlutýma návlačkama.
Otakar Dosbaba:
Pánové, nevytrhávejte věty z kontextu. Vodič PEN staré instalace bude dočasně připojen v instalaci nové k vodiči/sběrnici PEN. Rozdíl je pouze v tom, že vodič PEN je v té nové instalaci značen inverzně - světle modrou barvou se žlutozelenými návlečkami.
Jak známo, označení vodiče PEN se provádí buďto:
a) zelenožlutým vodičem v místech, kde nemůže dojít k záměně s vodičem PE (např. distribuce el. energie v neměřených částech)
b) zelenožlutým vodičem se světlemodrými návlečkami především tam, kde se vyskytují i vodiče PE (běžná praxe)
c) světlemodrým vodičem se žlutozelenými návlečkami
Způsob c) není sice u nás běžnou praxí, avšak žádná norma tuto možnost nezakazuje. Naopak, je to zkrátka jen další možnost. Pokud tedy vodič N splňuje i ostatní podmínky pro vodič PEN (zejména není-li přerušován spínacím prvkem, vyhovuje impedancí vypínací smyčky, průřezem, atd.), není důvod této možnosti nevyužít. Obzvláště v případech, kdy toto řešení přináší mnohé další výhody - eliminaci pozdějších zásahů do rozvodů a především značnou minimalizaci vyrovnávacích proudů ve vodičích PE. Věřte tomu, že znám nejeden případ ve spojitosti s provozem slaboproudých zařízení, kdy toto řešení bylo jedinou rozumnou a přitom nejméně nákladnou metodou, jak problémy s vyrovnávacími proudy a požadavky "čisté země" řešit.
Mimochodem: Nedotažený spoj se může vyskytnout kdekoliv, nejen zrovna v propojce rozdělení PEN na PE a N.
Lubomír Jindra:
Citace: Otakar Dosbaba 16.11.2008, 20:01
Vodič PEN staré instalace bude dočasně připojen v instalaci nové k vodiči/sběrnici PEN. Rozdíl je pouze v tom, že vodič PEN je v té nové instalaci značen inverzně - světle modrou barvou se žlutozelenými návlečkami...
I když se to může zdát na první pohled jako exotické řešení, mě se líbí. Když zůstane přívod od elektroměrovéh o rozvaděče v TN-S je tím pádem bezpečnější (a tedy lepší) pro novou instalaci než jeho předělání do TN-C, tedy do zastaralého systému. Stará instalace připojená dle Otakara Dosbaby si zachová svoji stávající úroveň bezpečnosti. Opravdu nevidím logický důvod, proč zhoršovat bezepečnost přívodního vedení kvůli horší bezpečnosti vedení následujícího, to je prostě absurdní.
Výborné řešení, Otakar Dosbaba (jednicka)
Fuk Tomáš:
Citace: Lubomír Jindra 16.11.2008, 21:35
Výborné řešení, Otakar Dosbaba (jednicka)
Mně se to taky líbí.
Štefan Beláň:
Citace: Otakar Dosbaba 16.11.2008, 20:01
c) světlemodrým vodičem se žlutozelenými návlečkami
Způsob c) není sice u nás běžnou praxí, avšak žádná norma tuto možnost nezakazuje.
TO: Dosbaba
Tak nevím, jak se vypořádáte s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. ??