(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) už jsem tady.
Místo pro svodič bleskových proudů je jednoznačně nejvýhodější co nejblíže vstupu vodičů do chráněného objektu. V případě umístění do takto vzdáleného , ,sloupku,, by špatně - nebo vůbec nefungoval při přímém zásahu bleskem Vašeho objektu. Svodič bleskových proudů umístěný daleko od paty objektu / více jak cca 2 m / je pro přepětí , ,těžko viditelný,, a k vyrovnání by došlo s největší pravděpodobnos tí někde cestou. /izolace vodičů, jističe, zásuvky, vypínače mají imp. odolnost 4 kV/.Také při dlouhém vodiči je nezanedbatelné riziko poškození např. blesk. proudem od zásahu bleskem do stromu a přes kořenový systém na váš přívodní kabel. Takže pokud chcete použít opravdový kombinovaný svodič bleskových proudů / ne varistorovou náhražku / tak DEHNventil TNC /ochr. úroveň do 1,5 kV při 25 kA na vodič/ potřebuje 6 jednotek. Pokud nepoužijete HR v domě, ale umístíte svodič do separátní skříňky na stěně objektu, nezapomeňte na přichránění vodičů pro spínání HDO na stejném místě, alespoň svodiči přepětí / DEHNguard 275 /. To je taková vychytávka, na kterou vás málokdo upozorní.