Autor Téma: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu  (Přečteno 3377 krát)
Alan Lelek
« kdy: 30.08.2007, 00:48 »

Jak navrhnout vnější systém ochrany před bleskem pro dvou podlažní objekt - vzorkovna dřevěných podlah-o rozměrech cca 18x18m, v=8m, který je celodřevěnný /sendvičový systém/ v kombinaci s prosklennými plochami. Zejména jak navrhnout svody, aby architektovi nehyzdily dílo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2007, 14:27 »

Jsou dvě varianty:
1/ špatná- nedělat nic
2/ dobrá ale pokud je požadavek na , ,neviditelnost,,  tak dražší.
 - U dřevěné stavby buď hromosvod , ,  klasický,,  s dodržením vzdálenosti , ,s,,  tak aby nedošlo ke vzniku přeskoku na jiný poteciál uvnitř budovy. (např. napájecí vodiče, kovové konstrukce atd.)
Nebo hromosvod s izolovanými svody vodičem HVI, které by šly , ,skrýt,, .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Alan Lelek
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2007, 12:01 »

Děkuji.
Upřednostněna varianta "skryytých svodů"Je možné použít skryté svody - svodový vodič FeZn 8 uložený v netříštivé trubce?Nebo izolovanými vodiči, které uvádíte?Je možné o těchto vodičích získat  někde informace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 31.08.2007, 12:08 »

No, je to na dlouho, raději mne zavolejte.
Skryté svody a jak na ně, vyjde v ELEKTRO 8-9, pokud chcete koncept, tak mi napište.
Svod za pomoci vodiče HVI, lze nalézt podklady buď na www.dehn.cz nebo v www.kniska.eu.
Problémem u , ,klasického skrytého svodu,,   by byl právě ten možný přeskok na jiný potenciál. TA izolace trubky by byla max. 10 kV, ale spíše méně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 22 dotazů.