Název: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu Přispěvatel: Alan Lelek 30.08.2007, 00:48 Jak navrhnout vnější systém ochrany před bleskem pro dvou podlažní objekt - vzorkovna dřevěných podlah-o rozměrech cca 18x18m, v=8m, který je celodřevěnný /sendvičový systém/ v kombinaci s prosklennými plochami. Zejména jak navrhnout svody, aby architektovi nehyzdily dílo?
Název: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu Přispěvatel: Jan Hájek 30.08.2007, 14:27 Jsou dvě varianty:
1/ špatná- nedělat nic 2/ dobrá ale pokud je požadavek na , ,neviditelnost,, tak dražší. - U dřevěné stavby buď hromosvod , , klasický,, s dodržením vzdálenosti , ,s,, tak aby nedošlo ke vzniku přeskoku na jiný poteciál uvnitř budovy. (např. napájecí vodiče, kovové konstrukce atd.) Nebo hromosvod s izolovanými svody vodičem HVI, které by šly , ,skrýt,, . Název: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu Přispěvatel: Alan Lelek 31.08.2007, 12:01 Děkuji.
Upřednostněna varianta "skryytých svodů"Je možné použít skryté svody - svodový vodič FeZn 8 uložený v netříštivé trubce?Nebo izolovanými vodiči, které uvádíte?Je možné o těchto vodičích získat někde informace? Název: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu Přispěvatel: Jan Hájek 31.08.2007, 12:08 No, je to na dlouho, raději mne zavolejte.
Skryté svody a jak na ně, vyjde v ELEKTRO 8-9, pokud chcete koncept, tak mi napište. Svod za pomoci vodiče HVI, lze nalézt podklady buď na www.dehn.cz (http://www.dehn.cz) nebo v www.kniska.eu (http://www.kniska.eu). Problémem u , ,klasického skrytého svodu,, by byl právě ten možný přeskok na jiný potenciál. TA izolace trubky by byla max. 10 kV, ale spíše méně. |