Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Alan Lelek 30.08.2007, 00:48



Název: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Přispěvatel: Alan Lelek 30.08.2007, 00:48
Jak navrhnout vnější systém ochrany před bleskem pro dvou podlažní objekt - vzorkovna dřevěných podlah-o rozměrech cca 18x18m, v=8m, který je celodřevěnný /sendvičový systém/ v kombinaci s prosklennými plochami. Zejména jak navrhnout svody, aby architektovi nehyzdily dílo?


Název: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Přispěvatel: Jan Hájek 30.08.2007, 14:27
Jsou dvě varianty:
1/ špatná- nedělat nic
2/ dobrá ale pokud je požadavek na , ,neviditelnost,,  tak dražší.
 - U dřevěné stavby buď hromosvod , ,  klasický,,  s dodržením vzdálenosti , ,s,,  tak aby nedošlo ke vzniku přeskoku na jiný poteciál uvnitř budovy. (např. napájecí vodiče, kovové konstrukce atd.)
Nebo hromosvod s izolovanými svody vodičem HVI, které by šly , ,skrýt,, .


Název: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Přispěvatel: Alan Lelek 31.08.2007, 12:01
Děkuji.
Upřednostněna varianta "skryytých svodů"Je možné použít skryté svody - svodový vodič FeZn 8 uložený v netříštivé trubce?Nebo izolovanými vodiči, které uvádíte?Je možné o těchto vodičích získat  někde informace?


Název: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Přispěvatel: Jan Hájek 31.08.2007, 12:08
No, je to na dlouho, raději mne zavolejte.
Skryté svody a jak na ně, vyjde v ELEKTRO 8-9, pokud chcete koncept, tak mi napište.
Svod za pomoci vodiče HVI, lze nalézt podklady buď na www.dehn.cz (http://www.dehn.cz) nebo v www.kniska.eu (http://www.kniska.eu).
Problémem u , ,klasického skrytého svodu,,   by byl právě ten možný přeskok na jiný potenciál. TA izolace trubky by byla max. 10 kV, ale spíše méně.