Zajímalo by mě, proč jsou kabely uložené v zemi v průřezu např. 3x240+120, zatímco lana vrchního vedení nízkého napětí mají mnohem slabší průřezy?
Souvisí to s několika faktory.
Sítě nn nejsou rozlohou nijak rozsáhlé, takže pro splnění podmínek odpojení a úbytků to vyhoví. Nároky se však zvyšují a může přestat vyhovovat.
Proudová zatižitelnost Ale je vyšší, než u kabelu AYKY.
AlFe snese vyšší oteplení, díky chlazení na vzduchu a vzdálenosti vodičů.
Z pohledu mechaniky by použití velkých průřezů, znamenalo použití opěrných bodů s velkými tahy, což by nebylo na síti nn ekonomické.
Navíc při kladení nových kabelů do země, rozumný projektant průřez lehce naddimenzuje, s ohledem na rozvoj sítě, protože kabel samotný, je v takovém projektu ta nejlevnější položka.