Není mi známo, že bylo nějak upraveno normou, kde má být umístěna sběrnice N a PE.
Každá montážní firma si po nějakém čase vybere typ rozvodnic, která jim vyhovuje a tento typ potom přednostně používá. Nabídka na trhu je dost široká, nemá význam jmenovat konkrétní výrobce a modely, každému bude vyhovovat něco jiného.
Osobně kladu důraz na to, aby bylo v rozvodnici dost místa. Nesnáším malinkaté rozvodnice nacpané na doraz. Pokud je tam potom nutné něco předělávat nebo přidávat, hledat vadný okruh apod., tak je to o nervy.
Dále se nijak nebráním tomu, aby byla např. PE sběrnice nahoře a N sběrnice dole. Rozvodnice jsou většinou více méně symetrické, mají nahoře stejně místa jako dole, tak proč cpát všechno nahoru nebo dolů... (?)
Dále se snažím o to, aby všechny kabely a vodiče přicházely do rozvodnice z jednoho směru, zeshora nebo sespoda. PE sběrnici potom umístím tam kde jsou kabely, N sběrnici na druhou stranu. PE vodiče jsou potom připojené úplně nakrátko, N vodiče jsou provlečené pod DIN lištami a připojené na druhou sběrnici. Jde o to, že PE vodiče není potřeba nikdy odpojovat ani hledat, u N vodičů toto není vyloučené, dále není vyloučená např. dodatečná montáž proudového chrániče, je lepší, když je na vodiči nějaká rezerva.
Co se týká popisování vodičů, obvykle používám takové ty žluté popisovací bužirky. Základní myšlenka je v tom, aby byly posány vodiče, nejem místo kam budou připojeny, pokud někdo někdy vodiče odpojí, nemusí je potom vrátit zpět tam kde byly.. Popisuji vodiče L a N, PE nechávám bez popisu. Spoléhat na "čísla dírek" se mi nezdá příliš praktické ani přehledné, toto je možné provádět u úplně malých rozvodnic s jednou řadou jističů, navíc je nutné ty kabely nějak přibližně poskládát už při zavádění do rozvodnice, jinak vznikne slušný chaos...
Každopádně, před tím, než se začne rozvodnice zapojovat, není od věci trochu zapojit mozek a rozmyslet si to...
Ale předkládám, že většina montéru už má svůj zaběhnutý sytém a bude i nadále dělat tak, jak jsou zvyklí....
Rozhodně bych ovšem kladl důraz na prostor. Když nezbývá místo, potom jsou rozvodnice plné překvapení a různých nestandardních řešení...