Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Co může být příčinou nepravidelné funkce schodištového automatu ASO 101?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co může být příčinou nepravidelné funkce schodištového automatu ASO 101?  (Přečteno 4726 krát)
Radesssss
« kdy: 27.07.2012, 17:53 »

V bytovce je namontovaný schodišťový automat http://svetusporek.webnode.cz/products/eleman-aso-101-schodistovy-automat-funkce-protiblokady-16a/.Dostal sem se k tomu,že zákazník chtěl vyměnit vypínače s doutnavkou v patrech.Uplynu lo 14dní po výměně,začal problém ze světlama.Někdy šli zapnout někdy né.Zkoušel sem hodinu v kuse zapínat světla.Bez problému,uplyne pár hodin chci zapnout světla a nejde to.Shodím jistič a nahodím někdy se chytne.Myslel sem že to bude automatem,dneska přišel nový.Namontova l sem ho a nic,ani jednou se nezaply světla.

Moderátor: Na tomto příspěvku je vidět, jak je důležité dodržovat gramatiku (mezera za tečkou):
V bytovce je namontovaný schodišťový automat http://svetusporek.webnode.cz/products/eleman-aso-101-schodistovy-automat-funkce-protiblokady-16a/. Dostal sem se k tomu . . .
Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2012, 09:00 »

ELEMAN ASO-101 schodišťový automat funkce protiblokády 16A, funkce protiblokády nedovoluje trvalé svícení po zablokování schodišťového tlačítka, automat odměří nastavený čas a samočinně vypne osvětlení.

Odebíraný proud automat může vyhodnocovat jako zablokované tlačítko. Je tam hodně kontrolek? Je to stará elektroinstala ce? Mokré zdivo? Snížený izolační odpor?
Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.07.2012, 13:55 »

Je půvabné, že zrovna "eleman spol. s r.o. - Díly pro průmysl a elektrotechnik u" v katalogu neuvede, jaký max. proud doutnavek to snese  Škleb
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.07.2012, 22:16 »

Vyzkoušet jiného výrobce...jiný výrobek....pok ud jsou dobré tlačítka a napájení !
Někdy bývají některé výrobky "háklivé" na počet doutnavek (proud od nich)......jak píší kolegové....
proti-blokádu mají i jiné typy...
PS: Jednou jsem řešil něco podobného.....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radesssss
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2012, 22:27 »

Zajimavý je,že to začalo dělat až 14dní po výměně vypínačů.Ale u starých vypínačů nešly doutnavky.Jsou tam 4 vypínače tohoto typu. http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-standard/ds-s-110-3-10-tlacitko-s-doutnavkou-hneda
Nebo zkusit odpojit doutnavky z tlačítek,elektrika je stará 40let v hliníku.Nebo jsem přemýšlel že bych tam zkusil zapojit http://www.ventilatory.cz/externi-casovy-spinac-_ventilator_-1448.html.
Čím jiným by to mohlo být,co myslíte??? Mrknutí Mrknutí

Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 01.08.2012, 10:14 »

Zajimavý je,že to začalo dělat až 14dní po výměně vypínačů.Ale u starých vypínačů nešly doutnavky.Jsou tam 4 vypínače tohoto typu. http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-standard/ds-s-110-3-10-tlacitko-s-doutnavkou-hneda
Nebo zkusit odpojit doutnavky z tlačítek,elektrika je stará 40let v hliníku.Nebo jsem přemýšlel že bych tam zkusil zapojit http://www.ventilatory.cz/externi-casovy-spinac-_ventilator_-1448.html.
Čím jiným by to mohlo být,co myslíte?? Mrknutí Mrknutí


Rada Lubomíra Jindry z 28.7. byla snad jasná.
Vyzkoušel jste to bez doutnavek?
Změřil jste izolační stavy?
Změřil jste proud procházející v klidu? (proud doutnavkami, kapacitní proud rozvodů, svodové proudy)
Kdekoliv mohlo něco navlhnout a zhoršit svodový proud, mohlo dojít k mírnému zvýšení napětí v síti a proud doutnavkami se zvětší "více než napětí"...

Dokud nevyzkouším zodpovědně to, co mi někdo zkušený radí, asi nemá cenu ptát se na další možnosti...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.08.2012, 15:44 »

Rozhodně bych začal jednoduší úvahou, a podíval se, zda není někde utřepaný vodič, tipuji že to bude v Al.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.