Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?  (Přečteno 30098 krát)
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.03.2010, 20:25 »

Mohu instalaci k vypínačům vést kabely CYSY 0,5mm2, když v nich bude malé napětí 24V DC?
Do chráničky se dává jen kvůli mechanickému poškození?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2010, 21:02 »

A co s tím chcete spínat? Počítejte, že při větší zátěži tam může být vyšší proud. Pokud se to týká jen ovládacích okruhů, tak můžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 12.03.2010, 21:11 »

A co s tím chcete spínat? Počítejte, že při větší zátěži tam může být vyšší proud. Pokud se to týká jen ovládacích okruhů, tak můžete.
To by mě také zajímalo. Menší napětí, zato větší proud. To znamená větší pruřez kabelů, než u 230V. To si musíte uvědomit.
A ta chránička je kvůli mech. poškození i jako další ochrana vedení, chceteli další izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2010, 21:43 »

dům bude řízen PLC. Vstupy jsou na 24V,  proud "skoro žádný" přesněji 4mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.03.2010, 22:54 »

jaký význam má řízení osvětlení pomocí PLC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.03.2010, 23:11 »

Nejde jen o osvětlení. Bude řízen celý dům, "chyté domy". Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Dingo
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2010, 23:25 »

že by "systém" SKYNET  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.03.2010, 05:43 »

Automatizované systémy jsou skvělá věc.Pohybuji se kolem nich v průmyslu, ale všeho s mírou,když vám pak stávkuje automat nebo z nějakého důvodu padá do chyby, je člověk rád, že má osvětlení v rozvaděči nezávyslé a může bez problémů hledat příčiny a manipulovat s hlavním vypínačem bez toho, aby mu vypínala zasuvka pro notebook.Zakla dní instalaci bych provedl klasicky, pak už automatizace hurá.
Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 13.03.2010, 08:19 »

Automatizované systémy jsou skvělá věc.Pohybuji se kolem nich v průmyslu, ale všeho s mírou,když vám pak stávkuje automat nebo z nějakého důvodu padá do chyby, je člověk rád, že má osvětlení v rozvaděči nezávyslé a může bez problémů hledat příčiny a manipulovat s hlavním vypínačem bez toho, aby mu vypínala zasuvka pro notebook.Zakla dní instalaci bych provedl klasicky, pak už automatizace hurá.
Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1
Prierez 0,5 mm2 stačí . Robili sme už podobnú inštaláciu  so synom. Až na to, že tá 05-ka sa pri pripájaní rada odtrhne. Preto len z mechanického hľadiska by som odporúčal aspoň 075 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.03.2010, 08:40 »


Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1

kabel YSLY je zřejmě skvělá věc, ale je zbytečně drahý. Kabel CYSY jsem vybral proto, že je levnější, než klasický CYKY(LO).
Jde mi jen o to, zda to projde revizí a není to v rozporu z nějakou normou.
A jestli musí být v nějaké chráničce, tak proč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #10 kdy: 13.03.2010, 08:46 »

Není lepší použít CYKY 3x1,5, který se dá pak použít jak na 24V, tak na 230V ? 3 vodiče proto, aby se dal použít dvojvypínač. Nebo šetříte na kabelech aby zbylo na drahé PLC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.03.2010, 08:58 »

Chtěl bych ušetřit na kabelech bude jich hodně. Ale nechci na úkor bezpečnosti, proto se zde prám.
Na  PLC je. Chci se vejít do nějakého rozumného rozpočtu.
Pracuji s PLC v průmyslu a z domácí automatizací nemám moc zkušeností.
V každém vypínači bude teploměr tak proto třetí drát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.03.2010, 12:38 »

Vše je v chráničce, když by bylo potřeba přidat nějaký kablík, protáhne se vícežilový bez složitého sekání apod. Používám Y-JZ 3x0,75 nebo Y-JZ 5x0,75 naprosto bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Koubek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.03.2010, 16:05 »

Vaše kabely, pokud používají napětí 24V s proudem 4mA mohou být jakékoliv slaboproudé kabely jako např. telefonní, datové, případně "ranžír" 3x0.5 v trubce za cca 1.40Kč, trubka 16 za 3.20 Kč.CYSY 3x0.5 vyjde samotný bez trubky na 10 Kč. Ceny vč. DPH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.03.2010, 17:34 »

Nechtěl jsem jít až do takového extrému, ale v podstatě máte pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 13.03.2010, 20:30 »

TO: Jiří Hrdlička
Vždy je rozhodující, jaké údaje k této šňůře, uvádí ve svém katalogovém listě výrobce. Pokud má napsáno: určen pro pohyblivé anebo poddajné přívody do suchého prostředí, tak tento typ šňůry nejspíš není určen pro uložení do zdi.
 podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.03.2010, 21:06 »

Souhlasím, ale selský rozum mi říká, že pokus je kabel určený k pohyblivým přívodům, tak se nemůže nic stát pokud se "hýbat nebude".
Samozřejmě naopak tomu rozumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.03.2010, 21:08 »

Pochybuju,že by výrobce chtěl tahat vstupy,výstupy pomalu prádelní šňurou, aby při programování musel montér přemýšlet jestli mu spíná čidlo nebo zrovna vlhkost ve zdi. Nehledě na tu práci a svorkování atd.Když má někdo na PLC má i na pořádnou kabeláž jinak je to paskvil a ten majitel se z toho časem zblázní!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 20 dotazů.