| | |-+  Lze automaticky odpojit jeden spotřebič z mnoha při přetížení hlavního jističe?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze automaticky odpojit jeden spotřebič z mnoha při přetížení hlavního jističe?  (Přečteno 3306 krát)
Martin2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.03.2011, 12:10 »

Hlavní jistič mám 3x25A a zvažuji zapojení průtokového ohřívače vody s jištěním 3x16A (11 kW).
Při běžném provozu by asi neměl být problém, pokud bych ale měl v jeden okamžik zapnuto více energeticky náročných spotřebičů (indukční deska, trouba, pračka atd.),  
mohlo by při zapnutí průtokového ohřívače dojít k přetížení a vypadnutí jističe.
Lze nějak zařídit, aby se v tomto případě průtokový ohřívač odpojil a hlavní jistič nevypadnul?
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.03.2011, 12:31 »

Google, heslo "Přednostní relé"

Popravdě řečeno, po zkušenostech s několika průtokovými ohřívači, a při jejich nespolehlivost i při kolísání tlaku vody, bych dal zásobníkový ohřívač.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2011, 12:53 »

Kolísání tlaku nenastane jen tak v městské zástavbě, kde je dodávka vody dobře řízena. Horší je to na chatách, kde je voda odebírána ze studny pomocí čerpadla a tlak. nádoby. Tam je s průtokáči opravdu veliký problém.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.03.2011, 16:16 »

Kolísání tlaku nenastane jen tak v městské zástavbě, kde je dodávka vody dobře řízena.

Jak kde, on starší rozvod vody (nebo blbě navržený) dokáže znepříjemnit život taky.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.03.2011, 23:26 »

Ano, možné to je.
Ale zvažte co budete odpínat a jestli se nevydat cestou třeba i malého zásobníku. Záleží k čemu má sloužit. Pokud jen na mytí rukou, tak není problém na tuto dobu desku odstavit, pokud sprchování, už to může být horší.

Pak ale zvažte, že třeba varná deska s elektronickým řízením (dotykové ovládání, ..) po vypnutí přívodu, zřejmě přejde po obnovení napájení do stavu vypnuto (nemám prakticky ověřeno, ale mělo by to tak být). No hospodyňka vám pěkně poděkuje....

Pokud není jiná možnost stejně vám asi nic jiného nezbude....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.