Autor Téma: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?  (Přečteno 3434 krát)
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 07.04.2006, 22:02 »

Tímto postupuji dotaz mého známého, kterému nechce revizní technik schválit umístění ventilátoru v koupelně v zóně 1. Revizní technici, jaký je váš výklad čl. 701.55 ČSN 332000-7-701 pro umístění jiných elektrických zařízení v zóně 1 ? Konkrétně se jedná o ventilátor ve třídě II, krytí IP44.
Podle mého názoru je to možné, pokud je to technicky zdůvodnitelné (umístění větrací šachty, omezená výška stropu ..). Děkuji za odpovědi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.04.2006, 22:31 »

To: Janča
Položil jste si otázku a sám jste si na ni správně odpověděl.
Mám to doma také tak, pravidelně koupelnu reviduji a ještě jsem nenašel závadu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.04.2006, 13:34 »

To by tak ještě scházelo,najít po sobě závady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 08.04.2006, 19:51 »

Nepíšete nic o proudovém chrániči. Pokud tam nemáte proudový chránič 30mA, má pravdu revizní technik. Krytí IP44 a třída II. nestačí.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.04.2006, 09:04 »

Souhlasím s panem Beláněm. Bez chrániče lze jenom boiler a sprchové čerpadlo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 21 dotazů.