Název: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Zdenek Vojc 06.08.2025, 17:35
Mohu např v koupelně provést doplňující pospojování tak, že Cu kabelem 4mm propojím cizí vodivé části (vanu, baterii) a následně tento kabel přivedu k nejbližší zásuvce a v ní tento kabel připojím na PE svorku.
Zásuvka, přívod 3x2,5 ,    RCD 30mA.
A nebo je nutné tento kabel vést samostatně až do rozvaděče na PE sběrnu, nebo dokonce až do MET? Na přiloženém obrázku je znázorněno jak to myslím.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 07.08.2025, 12:54
Doplňující pospojování se na PE vodič připojit MUSÍ. Může to být na PE přípojnici v rozvodnici, může to být na přípojnici MET. Zásuvka v koupelně je sice nejblíž, ale nebývá tam místo nazbyt.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Zdenek Vojc 07.08.2025, 15:12
Doplňující pospojování se na PE vodič připojit MUSÍ. Může to být na PE přípojnici v rozvodnici, může to být na přípojnici MET. Zásuvka v koupelně je sice nejblíž, ale nebývá tam místo nazbyt.
Připojuji to do druhé bezšroubové PE svorky v zásuvce, nebo v rozvodné krabičce u stropu atp. 
Jde mi o to, zda takto vyhovím normě. Praktici mě od toho zrazují a doporučují vést čtyřku až na PE do hlavního rozvaděče.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Pavel Čermák 07.08.2025, 15:23
Už z principu slouží doplnující pospojení jako redundantní ochrana při poruše (např.poškození vodiče PE),  takže připojení na PE vodič v zásuvce není úplně dobrý nápad. Standatně se připojuje na sorkovnici MOP nebo až na PE sběrnu v rozvaděči.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.08.2025, 17:25
Na místní PE rozhodně připojit, ale mnohem věší smysl dává to celé dotáhnout na svorkovnici MET. Nicméně ne vždy a v každé koupelně je nutné pospojení vůbec tvořit. TO že to ale není nutné neznamená že by to nebylo dobré. Osobně považuji ochranu vyrovnání potenciálu na jeden jediný, jako jednu z nejspolehlivěj ších ochran vůbec.

Hloupě se ale zeptám, co na to projekt? Takto na dálku a bez důkladné znalosti místních podmínek se nedá ale správně a bezpečně poradit co je ve vašem případě nejlepší


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.08.2025, 17:49
Obzvláštně žertovné jsou bateriové svorky, byť z nerezu, tak připojený CU vodič ve styku s omítkou/lepidlem na obklad je za pár měsíců zoxidovaný, a navíc těžko věřit teorii, že pospojený kousek kovu baterie dokáže z proudu vody "odčerpat" přenášený náboj.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 07.08.2025, 18:52
Poznámka ne tak úplně k tématu - v nové edici "koupelnové" normy jsou vypuštěny doplňující požadavky na doplňující ochranné pospojování. Takže pro koupelny platí to, co je uvedeno ve 4-41 čl. 415.2 a nic dalšího navíc není v 7-701 stanoveno.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Zdenek Vojc 07.08.2025, 20:31
Citace
Hloupě se ale zeptám, co na to projekt? Takto na dálku a bez důkladné znalosti místních podmínek se nedá ale správně a bezpečně poradit co je ve vašem případě nejlepší
V projektu pospojování v koupelně  vůbec není, např.
Ale ze zkušenosti vím, že jeden RT chce pospojování, druhý už ne, protože je všechno v plastu.
Prosím neřešme jak je to v reálu v jednom konkrétním případě a zda je to dobře nebo lépe. Jde mi o to, zda dodržím normu, jestli pospojování realizuji tak jak jsem psal. V příloze jsem dal obrázek z CSN 33 2000-5-54, kde jsem dokreslil situaci se zásuvkou a baterkou. Pokud tedy jako spoj použiji vodič PE (na obrázku je to číslo 1) ,  který je součástí kabelu vedoucího od dané zásuvky, předpokládám, to udělám správně?  Zkrátka chápu tu normu a to schéma dobře???


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2025, 21:20
Není důležité, jestli je něco v plastu nebo není.
Vše v koupelně musí být za RCD, což je jeden ze dvou způsobů zvýšení ochrany. Takže v podstatě nahrazuje pospojování.
Tím netvrdím, že není dobré pospojovat, ale lámat to přes koleno není nutné.
Jo, a voda vodí mizerně pro ochranu jističem, ale dost na ochranu chráničem.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: František Šohajda 08.08.2025, 07:52
V určitých případech, může pospojení udělat nebezpečný stav a zavlečení proudu tam kam nechci, pokud to není dotáhnuté do konce!
Pospojení se  musí dělat z velkým rozmyslem, zejména dnes, pokud je všechno v plastu.Vodivos t třeba vody by se měla spočítat na konkrétním místě, u jiného případu bude velmi rozdílná.
Někdy bývá bezpečnější nezavlést si potenciál na baterie ....
Měl by to určit projektant.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Jiří Kantner 08.08.2025, 08:34
Největší přínos z hlediska bezpečnosti ale i "uživatelského komfortu " mělo pospojování při použití sítí TN-C,  úbytky napětí na pracovním PEN často způsobily jemné brnění při doteku na kovové předměty. Člověk  může cítit  i proudy v řádu mikroampér a může to být nepříjemné. Žádné nebo špatně provedené pospojování mohlo mít za následek stavy laicky  popisované : když pere pračka  brní mě eletrika jen co se dotknu kohoutku.
Správně realizovaná síť TN-C-S by měla v naprosté většině případů tento problém odstranit a použití chráničů zas zajistí bezpečný provoz.  Velmi nepříznivá situace může nastat v bytových domech, kde bod rozdělení pro každý byt je u elektroměru na chodbě před bytem a přizemnění buď chybí nebo nemá dostatečný průřez. To je důvod proč, má pospojování stále své místo a není dobré ho apriori zavrhovat bez znalosti celkové elektroinstlac e v daném objektu. Dodatečně dotahnout PE drát tam, kam je potřeba v již hotové koupelně je buď drahé a nebo to vypadá hnusně (nebo oboje současně).


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.08.2025, 08:52
Připojuji to do druhé bezšroubové PE svorky v zásuvce, nebo v rozvodné krabičce u stropu atp. 

Pak tedy pospojení taháte vodičem CY2,5mm2. Je to tak?


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Zdenek Vojc 08.08.2025, 08:54
Ano vše zde uvedené je pravda. Prosím tedy o odpověď na tuto otázku:
Lze za vodič č.1 (viz. obrázek) považovat ZŽ drát 2,5mm, který je součástí kabelu zásuvkového obvodu a je zakončen v DBO ?


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Zdenek Vojc 08.08.2025, 08:56
Pak tedy pospojení taháte vodičem CY2,5mm2. Je to tak?
Ano, od zásuvky do DBO. K zásuvce 4mm nechráněný.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 08.08.2025, 09:12
Ano vše zde uvedené je pravda. Prosím tedy o odpověď na tuto otázku:
Lze za vodič č.1 (viz. obrázek) považovat ZŽ drát 2,5mm, který je součástí kabelu zásuvkového obvodu a je zakončen v DBO ?

543.2 Typy ochranných vodičů
543.2.1 Ochrannými vodiči mohou být:
– vodiče v mnohožilových kabelech;


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.08.2025, 12:01
Ano, od zásuvky do DBO. K zásuvce 4mm nechráněný.

Pak zřejmě nevíte, že drtivá většina zásuvek není na připojení takového průřezu uzpůsobena. To že tam drát po vyloženém "narvání" drží ještě neznamená, že je spoj v pohodě. Takto určitě NE.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 08.08.2025, 12:23
Pak zřejmě nevíte, že drtivá většina zásuvek není na připojení takového průřezu uzpůsobena.

Docela si umím představit v krabici pod zásuvkou svorku, ve které spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.08.2025, 12:37
Docela si umím představit v krabici pod zásuvkou svorku, ve které spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.

Ano, tato představa je jednou ze správných možností, nikoli však připojení CY4mm2 do bezšroubového kontaktu. Mám dojem, že ani šroubové zásuvky nebyly určeny pro připojení 4mm2.
A také nevidím důvod ještě v zásuvce dublovat vodič PE, který je už tak vodivě spojen s PE rozvaděče a v celém systému pak s propojením na MET.
Je třeba vycházet i z toho, že čím více spojů, tím více potenciálních poruchových míst a to přece nikdo nechceme.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Zdenek Vojc 08.08.2025, 13:24
To jsem fakt nevěděl. Takže to lze připojit na svorku v krabičce. Nebo jako dosud vést samostatný drát do MET.
Nicméně, připojit to do zásuvky (obvodu zásuvky) normě nevadí.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 08.08.2025, 14:26
A také nevidím důvod ještě v zásuvce dublovat vodič PE, který je už tak vodivě spojen s PE rozvaděče...

spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.

Neměl jsem na mysli dublování PE.
Upřesním:
2,5mm2 PE vodič přívodu z DBO - tím jsem myslel vodič, který je součástí kabelu zásuvkového obvodu
2,5mm2 vodič PE zásuvky - tím jsem myslel vodič, kterým se propojí svorka pod zásuvkou s PE svorkou zásuvky


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: pegas100 08.08.2025, 16:04
Dovolím si tvrdit, že doplňující pospojení může být CU2,5, protože je chráněno před mechanickým poškozením.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Zdenek Vojc 08.08.2025, 17:22
Ano, takže drát č.1 dle schématu v předchozím příspevku muze byt vodic PE zasuvkoveho obvodu. To me primarne zajimalo.


Název: Re: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Přispěvatel: Radim Strycharski 08.08.2025, 18:47
Pojem doplňující pospojování je nutno chápat jako ochranné opatření splňující stanovené podmínky a ne jako nutnou fyzickou instalaci nějakého “doplňujícího” drátu k nějakému “základnímu” drátu. Jde konkrétně o podmínku nepřekročení dotykového napětí zpravidla 50 V mezi současně přístupnými vodivými částmi, které mohou odněkud přivést elektrický potenciál, přičemž části jsou současně přístupné tehdy, když jsou k sobě blíž než 2,5 metru. To je celé. Nejde o žádnou redundanci stávajících PE vodičů, ale o efektivní vyrovnání potenciálů mezi neživými částmi el.zař. a vodivými částmi ne-el.zař. Takže je prakticky jedno, jestli vanu připojíte ke svorce PE v rozvaděči, kde je obvod pro koupelnu anebo v krabici obvodu pro koupelnu.