Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: Včera v 15:12 » |
|
Doplňující pospojování se na PE vodič připojit MUSÍ. Může to být na PE přípojnici v rozvodnici, může to být na přípojnici MET. Zásuvka v koupelně je sice nejblíž, ale nebývá tam místo nazbyt.
Připojuji to do druhé bezšroubové PE svorky v zásuvce, nebo v rozvodné krabičce u stropu atp. Jde mi o to, zda takto vyhovím normě. Praktici mě od toho zrazují a doporučují vést čtyřku až na PE do hlavního rozvaděče.
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: Včera v 17:25 » |
|
Na místní PE rozhodně připojit, ale mnohem věší smysl dává to celé dotáhnout na svorkovnici MET. Nicméně ne vždy a v každé koupelně je nutné pospojení vůbec tvořit. TO že to ale není nutné neznamená že by to nebylo dobré. Osobně považuji ochranu vyrovnání potenciálu na jeden jediný, jako jednu z nejspolehlivěj ších ochran vůbec.
Hloupě se ale zeptám, co na to projekt? Takto na dálku a bez důkladné znalosti místních podmínek se nedá ale správně a bezpečně poradit co je ve vašem případě nejlepší
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: Včera v 20:31 » |
|
Hloupě se ale zeptám, co na to projekt? Takto na dálku a bez důkladné znalosti místních podmínek se nedá ale správně a bezpečně poradit co je ve vašem případě nejlepší
V projektu pospojování v koupelně vůbec není, např. Ale ze zkušenosti vím, že jeden RT chce pospojování, druhý už ne, protože je všechno v plastu. Prosím neřešme jak je to v reálu v jednom konkrétním případě a zda je to dobře nebo lépe. Jde mi o to, zda dodržím normu, jestli pospojování realizuji tak jak jsem psal. V příloze jsem dal obrázek z CSN 33 2000-5-54, kde jsem dokreslil situaci se zásuvkou a baterkou. Pokud tedy jako spoj použiji vodič PE (na obrázku je to číslo 1) , který je součástí kabelu vedoucího od dané zásuvky, předpokládám, to udělám správně? Zkrátka chápu tu normu a to schéma dobře???
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #8 kdy: Včera v 21:20 » |
|
Není důležité, jestli je něco v plastu nebo není. Vše v koupelně musí být za RCD, což je jeden ze dvou způsobů zvýšení ochrany. Takže v podstatě nahrazuje pospojování. Tím netvrdím, že není dobré pospojovat, ale lámat to přes koleno není nutné. Jo, a voda vodí mizerně pro ochranu jističem, ale dost na ochranu chráničem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 07:52 » |
|
V určitých případech, může pospojení udělat nebezpečný stav a zavlečení proudu tam kam nechci, pokud to není dotáhnuté do konce! Pospojení se musí dělat z velkým rozmyslem, zejména dnes, pokud je všechno v plastu.Vodivos t třeba vody by se měla spočítat na konkrétním místě, u jiného případu bude velmi rozdílná. Někdy bývá bezpečnější nezavlést si potenciál na baterie .... Měl by to určit projektant.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #11 kdy: Dnes v 08:52 » |
|
Připojuji to do druhé bezšroubové PE svorky v zásuvce, nebo v rozvodné krabičce u stropu atp.
Pak tedy pospojení taháte vodičem CY2,5mm2. Je to tak?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: Dnes v 09:12 » |
|
Ano vše zde uvedené je pravda. Prosím tedy o odpověď na tuto otázku: Lze za vodič č.1 (viz. obrázek) považovat ZŽ drát 2,5mm, který je součástí kabelu zásuvkového obvodu a je zakončen v DBO ?
543.2 Typy ochranných vodičů 543.2.1 Ochrannými vodiči mohou být: – vodiče v mnohožilových kabelech;
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: Dnes v 12:01 » |
|
Ano, od zásuvky do DBO. K zásuvce 4mm nechráněný.
Pak zřejmě nevíte, že drtivá většina zásuvek není na připojení takového průřezu uzpůsobena. To že tam drát po vyloženém "narvání" drží ještě neznamená, že je spoj v pohodě. Takto určitě NE.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: Dnes v 12:23 » |
|
Pak zřejmě nevíte, že drtivá většina zásuvek není na připojení takového průřezu uzpůsobena.
Docela si umím představit v krabici pod zásuvkou svorku, ve které spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: Dnes v 12:37 » |
|
Docela si umím představit v krabici pod zásuvkou svorku, ve které spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.
Ano, tato představa je jednou ze správných možností, nikoli však připojení CY4mm2 do bezšroubového kontaktu. Mám dojem, že ani šroubové zásuvky nebyly určeny pro připojení 4mm2. A také nevidím důvod ještě v zásuvce dublovat vodič PE, který je už tak vodivě spojen s PE rozvaděče a v celém systému pak s propojením na MET. Je třeba vycházet i z toho, že čím více spojů, tím více potenciálních poruchových míst a to přece nikdo nechceme.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|