Toto řešení je v souladu se současnou platnou normalizací.
Ale takto bych zdůvodnovat řešení nechtěl, není ani tak důležité zda přesně něco v normě je, ale jaký to má důvod a smysl. Dochází pak k tomu, že někdo zná přesně citaci toho co chce norma, ale nedokáže pak třeba montérovi vysvětlit, jak to má udělat a už vůbec ne posoudit, zda jiné řešení je v pořádku či ne.
Oddálení jímací soustavy od chráněného objektu je technicky elegantní řešení, které vyřeší spoustu starostí se svodiči bleskových proudů.
Na druhé straně může architektovi či majiteli domu způsobit záchvat nepříčetnosti
.
Již brzy na elektrika.cz bude ke stažení video s animací, která je vizuální podobou našeho článku a bude to bomba, autorem je pan Šalanský.
Izolační tyče jsou z materiálu, který má odolnost v čase a povrchovou úpravu takovou, aby byla zaručena stálost parametrů v čase.
Vizuální kontrola by měla být pravidlem u jakkéhokoliv hromosvodu, takže případné znečištění by mělo být řešeno a také zásahy do konstrukce jímací soustavy (LPS). Jinak izolované distanční vzpěry, vyrábí více výrobců.
Koeficient je že 70 cm vzduchu má ekvivalent v 100 cm délky distanční vzpěry. Materiál tyče je GFK- plast s UV odolností se skelnými vlákny.
K připojení stožáru na PE - nebude na stožáru jiný potenciál, to by byl pak problém, nebo při zavlečení, například poškozením napájecího kabelu antény, chudák co by na sloupek pak sáhl.