Jak správně nastavit nadproudovou spoušť jističů 3VA ...? Jak správně nastavit nadproudovou spoušť jističů 3VA pro použití jako hlavní jistič před elektroměrem? Podívejte se na příklad nastavení jističe 3VA1: Ve smlouvě s dodavatelem je rezervovaný proud smluvně domluven na 160A. Musíme zvolit jistič se jmenovitou proudovou hodnotou 160A = 3VA1116-3EF36-0AA0. Levý otočný přepínač Ir nastavíme na maximální hodnotu, tedy na 160. Pravý otočný přepínač Ii naopak nastavíme na ...
Zdroj: zde... Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak správně nastavit nadproudovou spoušť jističů 3VA ...?