Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jak stanovit velikost nadproudového relé pro ochranu 3f motoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak stanovit velikost nadproudového relé pro ochranu 3f motoru?  (Přečteno 5782 krát)
ZI.
« kdy: 27.07.2008, 18:17 »

Jak vypočítat velikost relé pro ochranu el. motoru
pro domácí vodárnu 3f 380V 0,8kW/1400ot

blokla se mi vodárna
a samozřejmě mi vyhořela
jištění mi nepomohlo a to je smůla.
To co mi tam namontoval s vodárnou odborník 7A ochranu a jištění 25A jističem.
samozřejmě do toho nesměl nikdo zasáhnout
jinak by padla záruka,
a ta samozřejmě nebyla uznána.
ŠPATNÉ JIŠTĚNÍ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.07.2008, 18:46 »

Opakované téma
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2552.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 27.07.2008, 21:01 »

Tak tomu elektrikářku naúčtujte opravu čerpadla.  Zlej
Jinak pro ten váš motor, by připadal v úvahu motorový spouštěč, třeba od Moeller.
1)   TyP : Z-MS-1,0/2, 
2)   nebo, typ : PKZM01-1
K oboum  lze doplit spoušť na podpětí, tak aby se zabránilo při výpadku jedné fáze, ze strany dodavatele elektřiny, (ČEZ, E.O.N.,  PRE),  spálení motoru čerpadla. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2008, 08:05 »

"Odborníka" požádat o úhradu škody. Pokud se bude cukat, zveřejnit.
Obecně platí, že motor se jistí motorovým spouštěčem. Spouštěč se nastavuje na jmenovitý proud motoru (najdete na štítku). váš "odborník" nastavil hodnotu tak na 5x větší motor.
Mimochodem: motorové spouštěče mají ochranu před výpadkem jedné fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.