Vážený pane tomanaku,
buď přidáte ke vstupu relé paralelně impedanci spojenou s A2 relé (=N). Teda odpor (žárovku), nebo velký kondenzátor určený na trvalý provoz (odrušovací typy - např M1/250VAC). Tento prvek vytvoří s kapacitou vedení napěťový dělič, který upraví trvalé napětí na vstupu na přijatelnou úroveň několika málo voltů.
Ideální by byla jako paralelní impedance kompenzační tlumivka, ale to už je velká součástka i když malá tlumivka pro 9W zářivky by se možná vešla (pozor musí to být klasická tlumivka ne elektronický předřadník).
Nebo před toto relé předřadíte můstkový usměrňovač a méně citlivé stejnosměrné pomocné relé.
SS relé nevadí trvalý provoz na částečné napětí, což každé střídavé relé nese poměrně nelibě - otevřené relé má malou impedanci cívky protože není uzavřený magnetický obvod.
Investovat co nejméně, jinou odpověď kjste snad ani nečekal,že?
Jestli chcete investovat co nejméně, investujte příště více do projektu a při výběru impulzního relé pro dlouhá vedení použijte typy, které mají v katalogu uvedeno a povoleno trvalé připojení impulzního vstupu a ke kterým dodává výrobce přímo speciální kompenzační moduly pro dlouhá vedení. Ušetříte si problémy peníze a čas.