Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
ALCR:
Dá se VS 16 na přiloženém obrázku použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
Pokud ano dle jaké normy a článku?
Milan Karvánek:
Z obecného hlediska vyhovuje. Jako celek musí vyhovět čl. 5.3 . Pokud bude splňovat i elektrické parametry potřebné pro daný stroj. Dále musí splňovat požadavky čl. 5.3.3. :
− odpojit elektrické zařízení od napájení a mít jednu polohu VYPNUTO (ODPOJENO) a jednu polohu ZAPNUTO jasně označené „O“ a „I“ (značkou 60417-2-IEC-5008 a 60417-2-IEC-5007, viz 10.2.2) a se smyslem ovládání v souladu s IEC 60447.
− mít viditelnou odpojovací dráhu nebo ukazatel polohy, který neumožňuje indikovat polohu
VYPNUTO (ODPOJENO), pokud nejsou všechny kontakty skutečně rozpojeny a pokud odpojovací dráha neodpovídá IEC 60947-3;
− mít zevně umístěný ovládací prvek (např. rukojeť) Rukojeť má mít barvu ČERNOU nebo ŠEDOU (výjimka: viz 10.7.4);
− umožňovat zamknutí v poloze VYPNUTO (ODPOJENO) (např. visací zámky). V případě uzamknutí, musí být vyloučeno jak dálkové, tak místní zapnutí.
− odpojovat všechny živé vodiče od přívodu. Střední vodič v napájecích sítích TN však může, ale nemusí být odpojován.
− musí mít dostatečnou vypínací schopnost pro přerušení proudu největšího motoru se zabrzděným rotorem spolu se součtem normálních (provozních) proudů všech ostatních společně instalovaných motorů a zátěží. Vypočtená vypínací schopnost může být redukována ověřeným součinitelem soudobosti. ČSN EN 60204-1
ALCR:
Ikdyž je vypínač namonovaný zevnitř rozvaděče a není kolem něho žádná krytka pouze nacvakávací půlkruh který zakryje jen vrchní svorky? Po otevření rozvaděče by měly mít přístroje v rozvaděči IP2X. Myslíte že to splňuje?
Rozmahel Vladimír:
Je otázkou jestli obsluha stroje musí, / nastavování, seřizování, atd... / nebo nesmí, zasahovat do otevřeného rozvaděče. Pokud musí, min. krytí je IP2X v celém rozvaděči. Pokud tam nemá co dělat, na krytí pod víkem není zvláštní požadavek, pokud není zaveden např. z jiných důvodů.
Jiří Sedlmajer:
To. Rozmahel
ČSN EN 60204-1,ed.2
Ty jiné důvody jsou určitě čl. 6.2.2. pod Poznámkou 2: Přívodní svorky hl.vypinače, které jsou pod napětím i po vypnutí a pokud neni vypinač v samost. krytu, má být stupeň ochrany min. IP20,nebo IPXXB + označení výstr. značkou .. viz norma
Kdybychom to vzali do detailu, hl. vypinač by nebyl originál, asi by měl mít provozovatel souhlas výrobce rozvaděče, anebo dodat prohlášení o shodě jako na nový výrobek!? Ale to je asi na samostatnou diskusi. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana