Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
Rostislav Mikl:
Faktem je to ,že mi vůbec nešlo o cenu . Rozhodování ovlivnil názor několika lidí z odborného elektrovelkobc hodu.
Chyba je to ,že jsem dotaz nevznesl dříve tady. Věci se seběhly rychle a jednal jsem asi ukvapeně :(
Chybama se clovek uci :)
ALCR:
CYKY 5x6 bych považoval za minimální standart a kromě důvodů které tu už padly, taky proto, že např. ČEZ má v připojovacích podmínkách požadavek minimální průřez vodiče na svorkách elektroměru 6 a pokud použijete něco slabšího musíte to už před elektroměrem přesvorkovat na tu 6 což je zbytečný spoj a možná porucha.
Rostislav Mikl:
Naštěstí je tohle ošetřeno v hlavní rozvodné skříni.
V horní části rozvodnice jsou svorkovnice pro každý byt a jsou tam připojeny přivodní kabely.
Takže ve zbytku rozvodnice je vše vedeno dostatečným kabelem ,pouze ten přivodní do svorkovnice bude slabší.