Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?

<< < (6/8) > >>

Petr Doležal:
Dost dobré na sobotní dopoledne, kdy si uhnaná ženská (po vložení buchet do trouby a zapnutí pračky) na chvíli sedne a chce si v klidu uvařit kafe na rychlovarce. Ale oni to mají pojaté na b.j. ve vilové nebo rodinnodomkové čtvrti a tím pádem to musí mít s uvažováním velice nízké soudobosti (řádově desítky, či stovky byt.jed.)

Jiří Fuksa:
To: pan Doležal
    Omlovám se za nepřesnost či spíše neúplnost svého příspěku, kterým jsem chtěl v rychlosti reagovat na Vaší poznámku. Nedopsal jsem co jsem myslel.

    Pro úplnost uvádím, že platí:

                Ps
soudobost β = -----    (-;kW;KW)
                Pi

Ps = skutečný soudobý příkon všech spotřebičů
Pi = instalovaný příkon všech spotřebičů

Ale, jak se dívám, tak to již uvedl ve svém příspěvku pan Draštík.

Petr Doležal:
Do třetice všeho dobrého, viz přibalený soubor.

Petr Doležal:
Při kopírování listu "RD" na ostrý list nějak vypadly vzorce,  opraveno viz níže. Omlouvám se !

pavel416:
Lidi co to tady placate???10 minut pokecam s majitelem domku a pak bez vsech moznejch programu urcim jakej jistic a je to!! Veskere vypocty jsou vam stejne k nicemu! A i kdyz se nekdo z vas sekne neni nic snazsiho  nez si nechat dat namontovat jistic vyssi. Ja nechapu proc delate jednoduche veci slozite.....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana