Autor Téma: Proč se stropní infraspínače vzájemně ovlivňují?  (Přečteno 7010 krát)
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« kdy: 09.10.2008, 11:41 »

Navazuji na téma infraspínačů probírané zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5971.msg43831.html#msg43831
Naprojektoval jsem na WC se sníženými příčkami 4 paraleně zapojená stropní čidla, která mají ovládat 7-8 paralelně zapojených stropních svítidel s objímkou E27 s úspornými zdroji 11-13W. Výsledkem je, že světla v místnostech stále nepředvídateln ě blikají nebo trvale svítí, čidla není možné seřídit, aby s chovala tak jak se od nich očekává. Nechápu čím k tomu dochází, zda změnou teplot při ochlazování svítidel nebo vzájemným ovlivňováním senzorů. Podle dodavatele senzorů se nesmějí umisťovat tak blízko od sebe, ale nechápu proč. Máte někdo podobné zkušenosti? Znáte čidla, která tímto nešvarem netrpí?


* ins2 cidla.jpg (148.35 KB, 1687x1026 - prohlédnuto 612 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
pugner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.10.2008, 14:24 »

Infra čidla reagují na změnu teploty v jejich zorném poli.Nereagují však okamžitě,ale s určitým zpožděním (vyhodnocení změn okolních teplot).Úsporné žárovky se při svícení postupně zahřívají.To znamená,že při jejich svícení stále dochází ke změnám teplot snímaných čidlem.To je následně vyhodnotí jako nový impuls.
Možné řešení:
1)Podle mého názoru je v daném prostoru "přečidlováno".Stačilo by jedno čidlo na vstupu s nastavenou dobou cca 10 minut.
2)Použít tělesa světel,která jsou schopna odstínit zdroj tepla svou konstrukcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Skalka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2008, 23:54 »

To Bureš,
   jak psal kolega přede mnou je zde opravdu "přečidlováno" a domnívám se, že jsou osazena čidla se záběrovým úhlem 180 st. U takto "hustě" osazených prostor je lépe montovat čidla se záběrovým úhlem 120 st.,  která na sebe vzájemně, ani na vedlejší svítidla, "nevidí". Ale asi je bude těžko někdo měnit, že?

Můžete zkusit ještě toto:
1. u všech čidel nastavit pokud možno stejnou intenzitu osvětlení, při které mají čidla spínat
2. záběrový úhel zúžit tak, že  "bublinu" s infrasenzorem olepíte tenkým proužkem samolepky
3. doporučuji vyměnit "úsporky" za obyčejné žárovky - s "úsporkama" je většinou problém a při častém spínání ani moc úsporné nejsou

Zkuste (za pokus nic nedáte) a dejte pak třeba vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.10.2008, 07:49 »

Ještě jedna maličkost - jsou to jen pasivní infra čidla, nejsou to duální?

Infra čidlo je pasivní, nic nevysílá, proto by nemělo ovlivnit jiné čidlo. Pro minimalizaci falešných sepnutí se někdy používají duální čidla, kde je infra část a ta když zaznamená pohyb, zapne se mikrovlnná část a ta musí pohyb potvrdit. To je ale aktivní prvek, co něco vysílá a ty se dokážou dobře "zbláznit" pokud jsou šikovně blízko sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2008, 09:34 »

Mal som podobný problém. Skúste tam dať obyčajné žiarovky. Mne to pomohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.