Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?

<< < (3/4) > >>

Dingo:
Ježišmarja, kupte si třífázovou vidlici a nechte si to na konci kabelu u svářečky elktrikářem zapojit. Mě by zajímalo co je to za svářečku, co má odběr 18A, když strop zásuvek je 16A  (zle) nebyla tam náhodou kdysi speciální zásuvka (na větší odběr) na 230V - kulatá tříkolík - vypadá stejně jako kulatá 5ti kolík... ??

Nebo si pořiďte invertorovou svářečku, pokud ji nebudete prát naplno, tak se sní dá (elektroda průměr 2mm) nastaveno na necelých 50A vařit i na 6A pojistku. Běžně s ní svářím na 10A jistič a bezproblému, je fakt, že je ten invertor slabý 90A - do 2,5 elektrody.

Zdenek Hejčl:

To Dingo:
Mě by zajímalo co je to za svářečku, co má odběr 18A, když strop zásuvek je 16A 
 A co svářečka JS 90 buď na 230V jistič 20A a nebo na 2 fáze 400V.... o:-)

Peter Džubara:
Ja nemám inventor ale trafo. A zváračka potrebuje 20 A istenie. tak to píše v papieroch. a napätie 230 V príkon 6,4 KVA. A viem že mám slabé istenie. A neviem ako to napraviť. nechcem veľmi babrat do istenia domu a vymeniť ten 10 A za 20 A a lebo tam máme ešte tie staré čeirne typy ističov.  A keby sme menili za tie biele tak by trebalo všetko tam prerábať.  najradšej by som z tej 400 V urobil 220 V spolu s 20 A ističom. Asi zakúpim tú skrinku na ističe a urobím to.

Václav 3:
to kolega Hejčl:

Svářečka JS 90 F(N) při zapojení na 230 V vystačí s jističem 16 A ,  pokud se používá tak, jak výrobce předepisuje  tzn. pouze v polohách přepínače označených pro 230 (220)V

to Peter Džubara:

Nevím, co to máte za podivný výrobek, který je určen pro jednofázové připojení a potřebuje vyšší hodnotu jističe než 16A. V návodu je napsáno, že jistič má být 20A? Je u přístroje z výroby namontována klasická vidlice? Zkoušel jste s tím vařit někde, kde bylo jištění 16A? Možná, že to 16A jistič vydrží, protože on okamžitě nevypadne po dosažení 16A, ale obvykle až někde při 21 až 22A, pokud zátěž netrvá příliš dlouho a při sváření nemáte odběr trvalý, trafo naprázdno vám ho vyrážet nebude a doba vaření je limitována např. výměnou elektod.

 Klasickou jednofázovou zásuvku nemůžete jistit více jak 16A. Možná že by pomohlo  použití jističe 16A s charakteristik ou C nebo D.

Dalším možným řešením je použití průmyslových zásuvek na 230V (vypadají jako motorové, mají jen 3 kolíky),  ty existují na 16 a 32 A. U typu 32A potom můžete bez obav použít jištění 20A. Potom by bylo nejlepší přivést nový přívod z rozvaděče na potřebné místo a jištění umístit přímo do rozvaděče.

Dingo:
to Zdenek Hejčl: tu znám, tu má známý a o ní vím, že je na 2f (400V).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana