Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?

<< < (4/4)

Jaroslav Hasala:
U některých instalací může nastat situace, že impedance mezi L a PE je menší než impedance mezi L a N. Typicky je to v instalacích, kde je bod rozdělení PEN na samostatný N a PE relativně "daleko" a vodič PE je dobře přizemněný, např. přes ochranné pospojování.
U takovýchto instalací může nežádoucí vypínání chrániče způsobovat nejen přímé propojení mezi N a PE, ale i propoj přes nějakou impedanci, relativně vysokou.
I když propojení N a PE vadaskou (typický odebíraný proud mezi L a N je kolem 50 - 70 mA) je vypnutí chrániče trochu zvláštní a může to signalizovat nějaký problém s N vodičem.
Nebylo by od věci prověřit impedanci mezi L a N, tzv. "vnitřní odpor sítě". 

ucen:
Ďakujem za odpovede.