Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
peter mlynarcik:
Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N >:( , zapojene je vsetko v poriadku?
Václav 3:
PE a N nesmíte v soustavě TN-S po jeho oddělení již nikdy znovu propojit. To platí i v případě, že obvod není vybaven chráničem, v případě použití chrániče dochází k jeho vybavení, protože není dodržena podmínka, že proud procházející chráničem jedním vodičem (L) se musí druhým vodičem(N) vracet zpět ke zdroji ( pro zjednodušení uvažuji jen dvojpolový chránič). Vodič PE se přes chránič nesmí vést a tudíž jeho spojením s PE dojde k tomu, že část proudu odtéká vodičem PE ( v ideálním případě by to byla polovina) a dojde k vybavení.
Jaroslav Mrázek:
Protože část proudu, který má procházet pracovními vodiči přes proudový chránič, odvedete ochranným vodičem mimo chránič.
PS: pan Václav 3 byl rychlejší
Petr Doležal:
Pan Mlynarcik je dle dotazu laik. Tak snad ještě jiný způsob vysvětlení:
1. do dřezu vám přiteče kohoutkem 5l vody
2. odpadem přes sifon by vám mělo odtéci též 5l vody
3. pokud dřez bude děravý a nebo děravý odpad mezi dřezem a sifonem, samozřejmě vám něco odteče bokem.
A teď: Ten kohoutek je fázový vodič, odpad je střední (nulový) vodič a ta dírka v dřezu je porucha instalace či spotřebiče a dírka v odpadu nad sifonem je spojení N s PE.
Proudový chránič porovnává obě množství vody přes kohoutek a přes sifon (čili proudy) a pokud zjistí nesoulad, kohoutek i odpad do stoupačky (fázi i N) zavírá (odepíná).
Ventil odpadu u stoupačky samozřejmě neexistuje, ale zkusme si ho tam představit. A proč se zavírá ? Představme si zahlcenou odpadní stoupačku, t.j. přerušené N někde v přízemí, pak by nám fekálie z horních pater zaflákali kuchyň přes ty dírky. Je to sice kumulace poruch (ucpaná stoupačka a ta dírka v dřezu), ale čert nikdy nespí. Jen někteří výrobci chráničů nevypínají N, ale myslím, že moc na odbyt v ČR nejdou, spíše na export
To přirovnání k vodě je trochu zjednodušené, ale snad pochopitelnějš í.
František Šohajda:
TO:peter mlynarcik
proudový chránič dělá problém i starým fachmanům elektrikářům.. .
je tomu asi 15 let kdy pracovníci /musím uznat dobří/ bývalé formy EZ Praha všechno uměli OK...ale zapojit proud. chránič na motor spínaný stykačem-neřešitelný problém!!! :'(
Navigace