Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?

<< < (2/4) > >>

Aleš Dobrovolný:
Nevím jak na Slovensku, ale v Česku dimenzování vodičů rámcově řeší ČSN 332000-5-523 ed.2 kde je v tabulce A.52-1 uvedeno pro 3 vodiče PVC kabelu v uložení A2 (kabel v trubce a v tepelně izolační stěně) dovolený proud:

průřez Cu 1,5mm2 - 13A -> jistič 10A (13A)
průřez Cu 2,5mm2 - 17,5A -> jistič 16A

Domnívám se, že pro domácí rozvod je doporučení této normy zcela dostačující.

Tj. použití pro zásuvkové okruhy s jističem třívodičově 10A(13A) lze, nicméně poměr úspora/užitná hodnota oproti třívodičově 16A je více než pofidérní.

Pokud vám elektrikář táhne v bytě něco nového (zásuvky i světla, snad s výjimkou vypínačů,  záleží na situaci) dvouvodičově,  rovnou ho vyžente, je to cvok.

Po proudových chráničích 0,03A pro zásuvky přístupné laické obsluze (o koupelně nemluvě) raději ani nepátrám.

UPDATE: pan Franěk byl rychlejší.

Richard Balogh:
Citace: Jan Franěk  08.10.2008, 07:38


To jsou věci ,které prostě nedokážu pochopit. Kabel 2B (černá-zeleno/žlutá) vůbec nekupuji a vůbec nepoužívám.


Ten elektrikár nepoužíva tento typ, ale taký sploštený (nemá kruhový prierez) s modrým a čiernym vodičom.
Pravda je, že sa mu to do toho panelu oveľa ľahšie zasekáva, ako štandardný kruhový s troma drátmi.

Odkaz na normy mi pomôže, pretože inak ťažko argumentovať proti človeku, ktorý vám na takýto rozvod spraví
aj revíziu. Je to smutné, ale aj takíto ľudia pracujú v branži - snaha vyjsť v ústrety zákazníkovi.

Jan Franěk:
 Proboha.  (zle)  To chce požít modrého vodiče jako PEN? TAk to se dostává už do příkrého rozporu s několika normamy. To už je velice neprofesionáln í ba přímo čuňařina.
Kabel s tímto barevným značením může použít maximálně ke světlu a ještě jenom pokud je ve třídě II (dvojitá izolace).
Jinak použití plochého kabelu je samozřejmě v pořádku při tomto jeho uložení. Jenom musí být správně barvy jednotlivých žil.

 (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall)

Jirka Š.:
Richarde, zkuste si ten kabel nejdříve pořádně prohlédnout a změřit průměr jádra. Třeba nakonec zjistíte, že je třívodičový a průřez je těch 2,5mm2..... I třívodičové kabely se dělají v plochém provedení a velmi často používají v bytových instalacích.

Richard Balogh:
Citace: Jirka Š.  08.10.2008, 08:44

Richarde, zkuste si ten kabel nejdříve pořádně prohlédnout a změřit průměr jádra. Třeba nakonec zjistíte, že je třívodičový a průřez je těch 2,5mm2..... I třívodičové kabely se dělají v plochém provedení a velmi často používají v bytových instalacích.


Urcite nie je trojvodicovy, a tie priemery som porovnaval s povodnou hlinikovou instalaciou, nove medene draty
su rovnakeho priemeru ako tie hlinikove, ktore isli k osvetleniu. Som presvedceny, ze je to 2x1,5.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana