Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
Richard Balogh:
Kamarát prerába elektroinštala tér elektriku v panelákovom byte.
K stávajúcim rozvodom z hliníka pridáva vedenie z medi,
2 x 1,5 mm2 (odhadom).
Pre osvetlenie to myslim moze byt,
ale co zasuvky?
Tam sa mi to zda malo. Co sa moze stat ak pouziju na zasuvky takyto
slaby drat? Aky je odporuceny Cu priemer pre varic do kuchyne (ked este nevedia
vopred, aky varic alebo sporak tam pride?
A je v poriadku kombinacia Alu a Cu v jednom byte? Moze sa to spajat na jednej svorkovnici?
Ja im odporucam, ked uz maju vsade v byte
bordel prerobit vsetko komplet na trojvodicovu sustavu a Cu, lenze nie som odbornik
a im to vraj odbornik robi. Tie tenke draty na zasuvky odovodnuje tym, ze to je predsa
med a ta staci tensia. Tak neviem...
Kamil Novák:
Citace: Richard Balogh 07.10.2008, 23:23
Ja im odporucam, ked uz maju vsade v byte
bordel prerobit vsetko komplet na trojvodicovu sustavu a Cu, ...
Máte pravdu. (jednicka)
Fuk Tomáš:
Citace: Richard Balogh 07.10.2008, 23:23
kamarátom prerába elektroinštala tér elektriku v panelákovom byte. K stávajúcim rozvodom
z hliníka pridáva vedenie z medi, 2 x 1,5 mm2 (odhadom). Pre osvetlenie to myslim moze byt,
ale co zasuvky? Tam sa mi to zda malo. Co sa moze stat ak pouziju na zasuvky takyto
slaby drat? Aky je odporuceny Cu priemer pre varic do kuchyne (ked este nevedia
vopred, aky varic alebo sporak tam pride?
Pokud to takhle udělají, tak si jenom koledují o to, že to budou muset za pár let zase předělávat, až si přikoupí pár spotřebičů. Sporák, klimatizaci...
Václav 3:
Zásuvkový obvod zapojujte CYKY 3Cx2,5 a jistěte 16A, pak nebude problém se spotřebiči, na kuchyň ovšem doporučuji dva nebo tři okruhy, protože příkony spotřebičů tam jsou dosti vysoké. Osvětlovací okruh stačí udělat z CYKY 3Cx1,5 a jistit 10A. Dvojvodičové rozvody s vyjímkou drobných dodělávek nebo oprav již nedělejte, nevyhovují již požadavkům bezpečnosti a budete je nucen v brzké budoucnosti stejně předělat na třídrátové.
Jan Franěk:
To jsou věci ,které prostě nedokážu pochopit. Kabel 2B (černá-zeleno/žlutá) vůbec nekupuji a vůbec nepoužívám. Pokud se dělá nějaké rozšíření použiju kabel 3C (černá,modrá, zeleno/žlutá) (raději používám starého označování kabelů. Kolegové snad prominou).
Horší je právě rekonstrukce instalace.Poku d použiju kabel 2B tak si jenom do budoucna přidělám problémy. Budu to muset později předělat. Jenom ten problém odsouvá na později.
Použil bych normálně ke světlům 3Cx1,5mmm a k zásuvkám 3x2,5mmm kabely cyky. I pokud tam má slabší hliník. Silnější průřez narozdíl od menšího nevadí (naopak) a rekonstruované části už se nebudou muset v budoucnu znova sekat.Prostě zatím nepoužije modrý a nebo už může nové zásuvky zapojit 3x. Je to jen na něm.
Rozhodně bych doporučil požadovat výměnu kabelů a nebo montéra.