Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
Mirko Holásek:
Pokud použijete 3-fázový průtokový ohřívač na jištění 3*10A tak to bude bez problémů. ETA přesně 5,5 kW vyráběla. Nevím jestli ho mají ještě v sortimentu, ale možná by se ještě dal sehnat.
Štefan Beláň:
TO: HolásekVaše odpověď je zcela mimo otázku položenou v úvodu!
Štefan Beláň:
TO: StudničkaOsobně jsem obdobný případ řešil také u ohřívače Atmor 5,5kW/230V. Byl tam ale kabel CYKY 5Cx1,5mm2 a chránič. Zeleno/žlutý zůstal jako vodič PE, modrý+hnědý jako N a černý+černý jako L. Ve vašem případě bude asi problém s vodičem PEN a impedancí smyčky z hlediska ochrany samočinným odpojením. V tomto případě (TN-C) bych to určitě neprováděl.P.S. Bylo to řešení z nouze!
Marián Nomilner:
To: BeláňToto riešenie bolo naozaj iba "núdzové", lebo prierez ochranného vodiča PE (1,5 mm2) pri použití krajných vodičov 2 x 1,5 mm2 = 3 mm2 nevyhovuje ustanoveniu čl. 543.1.2 STN (ČSN) 33 2000-5-54, podľa ktorého prierez ochranného vodiča nesmie byť menší ako je uvedené v tab. 54F.Možno takéto riešenie, ktoré je v rozpore s normou, vôbec tolerovať?
Marián Nomilner:
Na doplnenie: zabudol som uviesť, že kontrolným výpočtom podľa čl. 543.1.1 mi vyšla hodnota vyššia ako 1,5 mm2...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana